| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
переводишь усилия в КЭ в усилия балки - а потом "ручками".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Вот темы с обсуждением данного вопроса: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609&page=23 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558 ----- добавлено через 51 сек. ----- Это понятно, но не слишком прогрессивно в наш век
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.02.2018 в 02:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
да, всё верно... Про сжатоизогнутый стержень, это я фигню сморозил...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
N*e
e - высота ж.в. N - продольная сила. Потом это значение (N*e) складываешь с Мх и считаешь. Как то так вроде...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
е, по идее, надо задавать до середины высоты сжатой зоны бетона, но, не особо заворачиваясь, я в запас беру до верхней грани. Способ, тем не менее, по прежнему не отменяет вопрос относительно выбора ширины полки тавра для ручного расчета. Вот еще древний материальчик с несколько иными выводами про наиболее удобный способ моделирование подбалок
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
В схеме с жесткими вставками стержней, подбираешь надопорную арматуру плиты и пролетную (для средних пролетов).
Обнуляешь крутильную жесткость крайних балок, и подбираешь пролетную арматуру крайних пролетов. Обнуляешь изгибную жесткость плит и удаляешь ж.в. - подбираешь армирование средних балок, для крайних добавляешь крутящий момент со схемы с ж.в. с учетом приведенного модуля упругости плит. Offtop: Потом забиваешь на это все и считаешь схему "которую стандартно предлагает SCAD"
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Тогда это температурный шов получится. В деформационном фундамент тоже должен разрезаться.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
Или вы все хомуты "анкеруете" на кручение? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там тоже можно отдельно посмотреть сколько требуется только на кручение. Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 23.05.2018 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Наконец-то собрал и посчитал схему, другим объектом был занят. Схема собрана в SCAD21, если нужно могу попробовать в 11.5 версии пересохранить.
Возникают вопросы: 1. По армированию пилонов, помогите определиться с армированием. В некоторых местах, в частности, где двухэтажная часть локализовано очень завышенное армирование, не пойму стоит ли на это обращать внимание, возможно это издержки программы. Пилоны думаю армировать, так как шириной они 900мм, арматурой ∅20 или 25 с шагом 160мм. 2. По армированию балок, пока не анализировал схемы с жесткими вставками и без них, думаю разница не значительная будет. Не могу понять если заходить в информацию об элементе, то над опорой просит самое большое армирование – 4 стержня ∅25, но если провести экспертизу ж/б элемента, то достаточно 3 стержня ∅25, кто нить знает в чем тут загвоздка? Вопрос по хомутам в балках, в основном ровное армирование, но выделяется несколько участков где требуются хомуты ∅12 с шагом 50мм. Мне кажется, что из 12-ки трудно делать хомуты и принимается обычно не больше 10-ки, кто что может сказать поэтому вопросу? 3. По армированию колонн, опять же во всех ровное армирование, но опять одна колонна выделяется в осях Б/3. Кто как думает почему возникает такое явление? И какое в итоге армирование принять в колоннах? ----- добавлено через ~7 ч. ----- Это как правильно сделать? Как это сделать? Тут я вообще запутался, как то поподробней можно описать как это сделать? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Как правильно описать конструктивную схему здания? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 16.01.2024 14:11 |
Обследование каркасного здания | vitalii1989 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 21.07.2015 13:18 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания | Merry go | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 24.06.2011 21:35 |