Непрочитано 14.09.2018, 22:05 #1
Стыковка жб колонны проблема
дмитрий8310
 
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16

Народ, подскажите , пожалуйста, колонны должны были стыковаться по длине ( кажется, серия Б1.020.1-7) с помощью ванной сварки, но арматура короче на 40-50 см (ссори, 40-50 мм) см. вложение.. Есть ли решение данной проблемы, кроме демонтажа?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проблема1.jpg
Просмотров: 169
Размер:	114.0 Кб
ID:	206157  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.gif
Просмотров: 155
Размер:	21.5 Кб
ID:	206158  


Последний раз редактировалось дмитрий8310, 14.09.2018 в 22:47.
Просмотров: 2217
 
Непрочитано 14.09.2018, 22:36
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


В общем то можно наварить стержень, если хватает длины. Посмотрите ГОСТ на сварку арматуры, точнее на конструктивные требования.
Как же так произошло что арматура короче на 40см? Выпуски из фундамента чтоли?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2018, 23:11
#3
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642


Колонна как во вложении? (серия 1.020-1/83 2-3)
Позволю лишь предположение (2 варианта):
1) наварить доп. стержень швом С27 с накладкой по гост 14098 (мне кажется, это худший вариант)
2) нельзя ли торцы колонн немного подразбить (по 20 мм в каждом элементе), совместив таким образом арматуру в нужное положение?

третий вариант:
3) отправить обратно (как брак)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 93
Размер:	91.2 Кб
ID:	206159  

Последний раз редактировалось kopekopa, 14.09.2018 в 23:18.
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2018, 23:49
#4
дмитрий8310


 
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Колонна как во вложении? (серия 1.020-1/83 2-3)
Позволю лишь предположение (2 варианта):
1) наварить доп. стержень швом С27 с накладкой по гост 14098 (мне кажется, это худший вариант)
2) нельзя ли торцы колонн немного подразбить (по 20 мм в каждом элементе), совместив таким образом арматуру в нужное положение?

третий вариант:
3) отправить обратно (как брак)?
Она самая. В журнале авторского написал - демонтировать. Но как всегда, объект века, сроки горят, все через одно место делается, и это уже не первая такая колонна, на остальных наварили уголки и обетонировали, так что уже и не найти это "счастье".
дмитрий8310 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2018, 08:27
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может коротыш 50 мм вварить той же ванной сваркой, просто будет два шва вместо одного?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2018, 08:39
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Для случаев, когда такой большой зазор между арматуринами, стоит использовать либо парные накладки (для соединения типа С21-Рн расстояние между торцами арматуры должно быть больше 10мм), либо муфтой. Ещё придется озадачиться соблюдением защитного слоя не только для основной арматуры, но и для накладок/муфты.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2018, 09:08
#7
дмитрий8310


 
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может коротыш 50 мм вварить той же ванной сваркой, просто будет два шва вместо одного?
А здесь вторая проблема: для ванной сварки необходимо разбить колонну. Т. К. форма для ванной сварки уже не влезет. Но это пол беды, вторая половина, тендер выиграли товарищи, у которых нет специалиста и оборудования для ванной сварки. . На их счастья, это типовой проект, и дальше все чудесатей и чудесатей. Ванночка начинается в госте только с 20-го диаметра, а в колонна есть 16, поэтому, видимо, в своё время кто-то дописал, что разрешается стыковка контактно-точечной с контролем с помощью ультразвука. Вот такие чудеса. На варить парные накладки- проблемы с защитным слоем получишь.
Поэтому и остановились на демонтаже, что подрядчика и завод, конечно же, не нравится. А вот нести,
ответственность при аварии, уже нас нет желания. Это школа.
Но может быть все же есть выход? Не все варианты толковые перебрали?
дмитрий8310 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2018, 09:15
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Оптимально уголком, швы по типу Н1-Рш ГОСТ 14098-2014. Если соответствующий арматуре уголок не втиснуть, гнутой пластиной. Защитный слой добрать соответствующей опалубкой. Анакладки => Арматуры*Rs/Ry

Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2018 в 09:26.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2018, 09:30
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от дмитрий8310 Посмотреть сообщение
Это школа.
- остаётся только надеяться, что то, что должно рухнуть, рухнет до начала эксплуатации.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2018, 09:40
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
остаётся только надеяться, что то, что должно рухнуть, рухнет до начала эксплуатации.
На практике стоит десятилетиями, а "потерять" исполниловку вообще обязательное дело..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2018, 11:23
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а "потерять" исполниловку вообще обязательное дело..
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка жб колонны проблема

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чертежи, серии опирания металлических стропильных ферм на жб колонны Doger75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2018 12:44
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28