| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.09.2018, 22:05 | #1 | |
Стыковка жб колонны проблема
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 2217
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 642
|
Колонна как во вложении? (серия 1.020-1/83 2-3)
Позволю лишь предположение (2 варианта): 1) наварить доп. стержень швом С27 с накладкой по гост 14098 (мне кажется, это худший вариант) 2) нельзя ли торцы колонн немного подразбить (по 20 мм в каждом элементе), совместив таким образом арматуру в нужное положение? третий вариант: 3) отправить обратно (как брак)? Последний раз редактировалось kopekopa, 14.09.2018 в 23:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Для случаев, когда такой большой зазор между арматуринами, стоит использовать либо парные накладки (для соединения типа С21-Рн расстояние между торцами арматуры должно быть больше 10мм), либо муфтой. Ещё придется озадачиться соблюдением защитного слоя не только для основной арматуры, но и для накладок/муфты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Поэтому и остановились на демонтаже, что подрядчика и завод, конечно же, не нравится. А вот нести, ответственность при аварии, уже нас нет желания. Это школа. Но может быть все же есть выход? Не все варианты толковые перебрали? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Оптимально уголком, швы по типу Н1-Рш ГОСТ 14098-2014. Если соответствующий арматуре уголок не втиснуть, гнутой пластиной. Защитный слой добрать соответствующей опалубкой. Анакладки => Арматуры*Rs/Ry
Последний раз редактировалось olf_, 15.09.2018 в 09:26. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чертежи, серии опирания металлических стропильных ферм на жб колонны | Doger75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2018 12:44 |
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен | dambra | Железобетонные конструкции | 11 | 12.08.2017 12:47 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |