Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6639
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4275
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148052
 
Непрочитано 18.09.2018, 06:41
#461
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Внесу своих 5 копеек..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Потеря устойчивости при фасонке t12.PNG
Просмотров: 169
Размер:	8.4 Кб
ID:	206202  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Потеря устойчивости при фасонке t100.PNG
Просмотров: 171
Размер:	8.3 Кб
ID:	206203  
Вложения
Тип файла: spr Calculation scheme.SPR (291.0 Кб, 23 просмотров)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 06:53
#462
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Внесу своих 5 копеек..
Это все 5 руб. Правда, в первой модели кочергу не надо было прерывать.
Именно так: при шарнирном примыкании третьего элемента устойчивость никакая, при жестком - уже кое-какая.
Вот на этом все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:49
#463
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Погодите, сейчас вернется "плоскостник" и скажет, что вы не знаете строймеха и что надо было плоскую систему задавать, а не общего вида
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 09:50
#464
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
.. надо было плоскую систему задавать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 10:57
#465
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Погодите, сейчас вернется "плоскостник" и скажет, что вы не знаете строймеха и что надо было плоскую систему задавать, а не общего вида
Я вижу, что вы очень хотите, чтобы ваша пространственная система не работала пространственно А-я-я-яй
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:33
#466
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Offtop: Ну все, вернулся Baumann в подмогу Бахилу. Теперь вам, Ильнур с Бармоглотом п.п.ц . А я предупреждал
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 11:57
#467
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. А я предупреждал ...
Все, я в домике.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 12:03
#468
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Offtop: Ну все, вернулся Baumann в подмогу Бахилу. Теперь вам, Ильнур с Бармоглотом п.п.ц . А я предупреждал
Offtop: Ильнур, там лишнего домика нету?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 12:04
#469
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887


__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2018, 12:50
#470
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот-вот:
В цитатник)) Смеялись отделом (при всем уважении к Бахилу)
PS Теме "7 лет в обед", а "споры" все не утихают, а в 2011 кто-то писал "а что тут сложного"))). Именно slava_lex в #461 снял все вопросы по работе этих клюшек и добавить нечего. Одним словом правильно конструируем, считаем на устойчивость, "прикидываем")) расчетную длину с гибкостью и радуемся.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 19:43
#471
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Как работает такой портал?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2018, 20:05
#472
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Никак.
Ну если только в другое измерение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 10:51
#473
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Именно slava_lex в #461 снял все вопросы по работе этих клюшек и добавить нечего

Offtop: Этот вопрос снял уважаемый Ильнур, даже видео ролик для нас подготовил. Всё остальное является подтверждением сего
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2018, 12:37
#474
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как работает такой портал?
Это не портал и связь - это декорации. Вижу такие все чаще, к слову.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 18:07
#475
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Это не портал и связь - это декорации.
Попробовал задать такую в Лире -- ГИС. Вот и интересна методика расчёта.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 18:08
#476
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Попробовал задать такую в Лире -- ГИС. Вот и интересна методика расчёта.
???
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 19:38
#477
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Попробовал задать такую в Лире -- ГИС. Вот и интересна методика расчёта.
После такого четкого изложения понимания таблицы ДБНа аж неловко читать такое от тебя. Че, со строймехом не дружинь в принципе? Без лиры не веришь, что это не связьевый блок, а да, просто декорация?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 20:00
#478
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Vavan Metallist, связи-декорации, но зачем?
Потому и в Лире проверил, что в голове не укладывается.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 20:59
#479
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да неправильно ты вопрос ставишь. Не "зачем?", а "почему?". А ответ прост: потому, что проектировщик жестко тупит. Я сам таких "связей" видел кучу, причем в довольно ответственных зданиях.
Кстати, а на фото что-то о топинженерах написано. Еслы уж "topы" такое себе позволяют, то что ж тогда получается у "lowов"?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 21:08
#480
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Попробовал задать такую в Лире -- ГИС.
Ты просто не умеешь их готовить считать.
Все узлы жёсткие. Уйдёшь от ГИС. Правда усилия получаются нулевыми.
Надо закрепить верх от горизонтального смещения с одной стороны.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45