Каталог программ для проектирования
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как будет работать схема

Как будет работать схема

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2017, 21:37 #1
Как будет работать схема
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 1,740

Валериан вне форума Вставить имя

Доброго времени суток.
Как поведет себя ПЧ (см.схему) при глубокой посадке напряжения на стороне 6 кВ (до 0,2-0,4Uн) в течении до 0,5-1 сек и при полной потере питания со стороны 6 кВ и срабатывания АВР.
Пускатели КМ1.2 управляются переключателем выбора режима работы, т.е. включены постоянно

Вложения
Тип файла: pdf Схема питания ПЧ.pdf (28.5 Кб, 57 просмотров)

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 17.03.2017 в 22:01.
Просмотров: 1602
 
Непрочитано 17.03.2017, 17:26
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепропетровск
Сообщений: 3,539


Вроде бы в руководстве по эксплуатации на с. 166 все написано. Взято с сайта АББ.
Вложения
Тип файла: pdf RU_ACS550-01_UM_H_A4_screen.pdf (6.87 Мб, 28 просмотров)
__________________
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 22:00
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 1,740


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Вроде бы в руководстве по эксплуатации на с. 166 все написано.
Что конкретно вы имеете в виду, на стр.166 речь идет о группе параметров условий автоматического сброса.
Если вы имеете ввиду автозапуск при восстановлении напряжения питания, то такая функция имеется в ПЧ, но не будут ли этому мешать пускатели КМ1.2
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.03.2017, 13:41
#4
Bratiwka


 
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 4


Сделайте управление КМ1.2 контроллером ПЧ через условием что пока КМ1.1 вкл. КМ1.2 не включать. Ручное управление КМ1.1 сделайте через НЗ контакт КМ1,2 и сигнал на отключение ПЧ. Как-то так.
Bratiwka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как будет работать схема

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Будет ли такой механизм работать? Artem2010 Машиностроение 8 29.10.2012 20:53
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге? СМС Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 17.05.2010 15:31
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы