| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?

Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2014, 08:11 #1
Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?
anuuuuta
 
siberia
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 41

Всем привет! Помогите умом, есть ли возможность устроить внутренний водосток на кровле с уклоном 10% при применении сэндвича поэлементой сборки? Состав сэндвича: сам сэндвич (стальоцинкованная 0,8мм), утеплитель 150мм, z-прогоны высотой 50мм, между которыми ещё 50 мм тепдухи, пленка и сверху крашенный 60-ый профлист по Z-прогонам. Перечитала все топики про возможность применения профлиста на малоуклонных кровлях, а вот как устроить внутренний водосток в таком случае - не нашла инфы. Объект - огромный производственный корпус завода, там несколько сблокированных объемов, разновысотных, стены тсп, а крыша- вот голову ломаю..
Просмотров: 12408
 
Непрочитано 22.07.2014, 11:56
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


У многих производителей сэндвичей есть такие стандартные узлы, доступны также в интернете. Если у Вашего нет, можете позаимствовать наверное.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 12:39
#3
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


Самый затык как обеспечить герметичность узла. Есть узел водосточного желоба для поэлементной сборки, но там на примере варианта без дополнительного утепления. ну и ещё загадка - как по желобу прямолинейного сечения должна стекать вода в воронки, т.е. как решить разуклонку при такой кровле? и вообще данный производитель сообщает, что у него нет технической возможности изготовить такой желоб, как на рисунке. как ни странно, у них только круглого сечения..
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (24.5 Кб, 430 просмотров)
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 17:43
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


вообще кровельная ТСП (стандартные решения) не предусматривает внутренний водосток. Советую вам изменить решение. Иначе вами будут разработаны сомнительные узлы, а кровля скорее всего будет иметь низкие эксплутационные показатели. + получите гемор на авторский надзор...
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 20:35
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
не предусматривает
Немножко пробежался по интернету, фото нашлись на похожую конструкцию как у ТС, но узлов таких на скорую руку не увидел. Зато увидел что существуют воронки вмонтируемые в перекрытия из сэндвичей (типовые узлы).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 21:01
1 | #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Узлы такие теоретически есть, но, из практики, работают такие водостоки плохо, часто текут из-за невозможности обеспечить герметичность в куче сложных стыков. Если уж без внутреннего водостока никуда, то попробуйте сделать эту часть кровли рулонной - полосу вдоль ендовы-лотка. А разуклонку в ендове можно и не делать - при наличии нескольких воронок вода сама найдёт, в какую течь.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 23:09
#7
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Выкладываю типовой узел.
Разуклонка делается за счет гнутых желобов. Потом по желобу - кровельная мембрана.

P.S. Сейчас немного занят. Завтра расскажу все детали, задавайте вопросы.
Вложения
Тип файла: pdf Внутренний водосток_наборная кровля.pdf (36.5 Кб, 466 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 23:24
#8
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Выкладываю типовой узел.
Разуклонка делается за счет гнутых желобов. Потом по желобу - кровельная мембрана.
Этот узел хорош для теплого времени года для отвода дождевой воды.
Весной, во время снеготаяния придется сбрасывать весь снег с крыши, чтобы не протекало...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 23:46
#9
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Весной, во время снеготаяния придется сбрасывать весь снег с крыши, чтобы не протекало...
Построена куча объектов, пока не протекает. Все зависит от правильно подобранной водосточной системы и размера желоба.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 06:08
#10
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


Спасибо всем, что откликнулись!
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 06:29
#11
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
вообще кровельная ТСП (стандартные решения) не предусматривает внутренний водосток
почему же? вот гляньте что нашлось

----- добавлено через ~3 мин. -----
jtdesign, если не затруднительно, тыкните где посмотреть такие воронки. перекрытия из сэндвичей? это как?)

----- добавлено через ~4 мин. -----
иваниваныч, спасибо за совет, возьму на заметку. попробую что-нибудь изобразить..

----- добавлено через ~11 мин. -----
LynxM, спасибо, я видела такой узел, а гнутый желоб - получается у него уклон по длине? как его изготовить такой? вот ТЕХОРГСТРОЙ говорит, что непойдет. Читала тут же на форуме, что вообще кровля с профлиста фигова именно тем, что весной на солнышке снег подтаивать начинает, тк профлист быстро нагревается, и куча поехалаа. Ребят, а если взять все в кучу: по скатам сэндвич поэлементной сборки с доп утепелнием, как и требовалось сверху 60-ка, в стыке с водосточным желобом (использовать в качестве его ендову нижнюю, например) укладываем полосу рулонной кровли, и воронки по желобу, покрытому епдм мембраной с подогревом, а?
Вложения
Тип файла: pdf узлы по кровле.pdf (133.8 Кб, 346 просмотров)
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 07:22
#12
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Построена куча объектов, пока не протекает. Все зависит от правильно подобранной водосточной системы и размера желоба.
Извините, но мой опыт показывает другое. Весной талая вода стекает в желоб и замерзает в нем, образуя наледь-плотину. В результате талая вода течет уже по льду, замачивая утеплитель в ребрах профилирования. Приходится потом проклеивать снаружи место стыка битумными лентами, спасаясь от протечек.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 07:27
#13
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Извините, но мой опыт показывает другое. Весной талая вода стекает в желоб и замерзает в нем, образуя наледь-плотину. В результате талая вода течет уже по льду, замачивая утеплитель в ребрах профилирования. Приходится потом проклеивать снаружи место стыка битумными лентами, спасаясь от протечек.

С уважением,
а как насчет уплотнителя для профлиста?
"Уплотнители — специализированный продукт, предназначенный для герметизации зазоров (зазор между коньком и покрытием, карнизный зазор, зазор между верхними ендовами и кровельным покрытием) в различных кровельных системах. По своей конфигурации уплотнители делятся на три категории - для металлочерепицы, для профнастила и универсальные уплотнители.
Основные функции уплотнителей:
- предотвращают попадание снега, листьев и мусора в подкровельное пространство
- защищают от проникновения птиц в подкровельное пространство
- благодаря своей пористой структуре не препятствуют циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, но при этом во время сильных ливней не пропускают влагу под кровельное покрытие
- выполняют функцию шумопоглощения, служат дополнительным демпфером кровли.
Также, уплотнители обладают атнибактерицидными свойствами, долго и надежно служат." это с сайта производителя. верить-нет, что вода не проникнет в утеплитель? как вы думаете? на ваших объектах эта продукция применялась?
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 07:48
#14
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
а как насчет уплотнителя для профлиста?
Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
- благодаря своей пористой структуре не препятствуют циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, но при этом во время сильных ливней не пропускают влагу под кровельное покрытие
Все правильно. От птиц (колибри?) и снега пористый уплотнитель защищает. От талой воды - не очень хорошо.
Сами же цитируете, что "не препятствует циркуляции воздуха" (паропроницаем). А воздух проще "остановить", чем воду...
Про анти-бактерицидные свойства уплотнителя улыбнуло. С чего-бы на нем бактерии помирать начали?

С уважением,

Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 23.07.2014 в 07:57.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 08:23
#15
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


ТЕХОРГСТРОЙ, может пропитка какая антибактерицидная, честно - не знаю, но раз пишут, чего б не доверять, что не заплесневеет) то же про влагу под кровельное покрытие. хотя, как говорят, "на заборе тоже написано". в течение дня нарисую узел, выложу, буду ждать критики)
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 08:35
#16
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
может пропитка какая антибактерицидная, честно - не знаю, но раз пишут, чего б не доверять, что не заплесневеет) то же про влагу под кровельное покрытие. хотя, как говорят, "на заборе тоже написано".
"Анти-бактерицидная" не относится к плесени, т.к. плесень - это грибок, а не бактерии. Да и не нужна "анти-бактерицидная" деталь на кровле...
Вы абсолютно правы в том, что сайты "производителей" практически не отличаются от "заборов".

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:12 как-то так
2 | #17
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Не надо ничего выдумывать-все давно уже выдумано
Вложения
Тип файла: rar ЛОТОК.rar (460.4 Кб, 256 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 11:22
#18
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


anuuuuta, вот загуглил, тут есть чертежи воронок - http://hlrus.com/catalog/list2.php?S...74&SECTION=573

ТЕХОРГСТРОЙ, чтобы не затекала талая вода необходимо гнутый желоб заводить дальше в кровлю.

Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
а гнутый желоб - получается у него уклон по длине?
Да, желоб гнется под углом, чтобы боковые стенки были трапецией, тогда и разуклонка будет. В идеале Нахлесты проклепать или завальцевать. Потом уложить ПВХ-мембрану, для усиления эффекта.

Было очень много объектов с такой ендовой, вот например ТРЦ 156х108 и 144х108, жалоб нет (так как монтажная организация наборным сэндвичем занимается уже больше 10 лет).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 241
Размер:	66.5 Кб
ID:	132503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 200
Размер:	34.8 Кб
ID:	132504  
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 12:35
#19
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


svk, гран мерси!!!!
LynxM, если не сложно, можете выслать разрезы, чтобы видно было?)
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 13:35
1 | #20
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


anuuuuta, выслал КМ через ЛС.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неорганизованный водосток на огромной кровле nvya Архитектура 15 22.12.2015 11:15
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. Alex.mPGS Конструкции зданий и сооружений 11 21.07.2014 10:04
Внутренний водосток при кровле из профнастила Курт1 Конструкции зданий и сооружений 11 25.11.2013 11:15
Внутренний водосток в ТП? Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.11.2010 15:02