Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара.
Михась
 
Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206

По предписанию пожарников на каждый резервуар мазутохранилища высотой 8500, диаметром 12800 нужно установить пеногенераторы ГПСС-600 системы пенного пожаротушения (пенообразователи), по два пенообразователя по расчету. Для этого нужно смонтировать площадки обслуживания на высоте 1500 от крыши на стенке резервуара. Вопрос в том, что резервуар обнесен утеплителем, а снаружи листом, по всей вероятности алюминиевым. Поэтому есть два варианта: балки площадки варить к внутренней стенке и ставить подкосы вскрывая наружную обшивку не зная конструкции и толщины листа за обшивкой или устанавливать площадки на своих стойках увеличивая в разы металлоемкость.
В предписании есть ссылка на типовой альбом ТПР-402-11-0145-87 института «ГИДРОТРУБОПРОВОД» МИННЕФТЕПРОМА СССР, по которому производится установка площадок обслуживания, но его невозможно найти. Может, кто занимался этим вопросом. Подскажите, заранее благодарен.
Просмотров: 11712
 
Непрочитано 13.03.2010, 10:12
#2
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Эта площадка крепится к стенке резервуара через пластины. И еще подкосы ставят.
Кажется такие площадки есть в РВС1000 или 2000 (в типовых альбомах).
Не вижу смысла городить отдельные стойки.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 12:43
#3
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Такие площадки всегда крепятся к стенке резервуаров.
alex_bay все правильно написал. Единственное что, есть дополнительные требования по расстояниям от сварных швов стенки резервуара до приваремой конструкции + пластины должны быть со скругленными углами (острые углы накладных пластин не допускаются).
Joker101k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 14:59
#4
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Эта площадка крепится к стенке резервуара через пластины.
Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Единственное что, есть дополнительные требования по расстояниям от сварных швов стенки резервуара до приваремой конструкции + пластины должны быть со скругленными углами (острые углы накладных пластин не допускаются).
Что ж, тогда брать с собой слесарей, вскрывать обшивку и искать сварные швы? Нужен конструктив, не выдумывать же снова велосипед. А может у кого-нибудь фото есть или ссылкой поделитесь…))
Михась вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 18:04
#5
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


К сожалению чертежей нет. Остались на старой работе.
Если очень нужны попробуйте заказать здесь
Типовой проект 402-11-0145.87
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 19:32
#6
SSelik


 
Регистрация: 16.12.2009
Сообщений: 31


посмотри серии для резервуаров ТП 704... есть в dnl
http://dwg.ru/dnl/7368
http://dwg.ru/dnl/7367
но слесарей придется брать в любом случае, т.к. крепятся площадки к стенке
почитай еще ПБ 03-605-03, там найдеш требования к расстояниям до сварных швов (100 мм до горизонт. и 200 мм до вертикальных) и к самим площадкам(высота ограждения и тд)
SSelik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 19:54
#7
Михась

Инженер
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206


Спасибо за содействие, просмотрел 1000-ник и 2000-ник. Площадки пеногенераторов ГПСС-600 оборудуются вертикальными лестницами и показаны только на общем виде. От оси пеногенератора старого образца до настила площадки указано 2000мм, после прорисовки я принял 1300мм. Площадки к стенке резервуара решил крепить через пластину с ребром (s=6) вдоль пера уголка 50х50х5, подкосы под углом 45*; 4шт. В общем, получается 4 площадки на парк мазутохранилища. Все бы ничего, но начальник ОГЭ просит наклонные лестницы с привязкой двух из 4-х к существующей галерее. Буду отстаивать свою правоту. Как вариант, можно было бы прямо с крыши спускаться на площадку (одну из двух на каждом резервуаре) по стремянке, но тогда дополнительно нужно смонтировать настилы из просечки ПВ510 и переделать ограждение крыши, которое ни в какие нормы не влезает.)))
И наконец, выношу на суд то, что получилось:
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Площадка и стремянка пеногенератора 324.25.701.01.dwg (210.9 Кб, 4388 просмотров)
Михась вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 21:27
#8
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Нормально получилось. Похоже на то, что мы делали (насколько помню). Мы типовой тоже не нашли тогда и пришлось самим рисовать. Жаль чертежей не осталось.
Насчет наклонных лестниц - не знаю, а они там нужны? Стремянок за глаза хватает. Эти площадки ведь только на случай пожара (тьфу-тьфу-тьфу). По ним может быть никто и не будет ползать.
alex_bay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу sattva Железобетонные конструкции 3 16.10.2009 17:09
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33