12.05.2010, 11:50 | #1 | |
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге?
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5984
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
1. Определить самотягу трубы P перемножением высоты на разность плотностей газа на входе и выходе (в различных режимах).
2. Определить характеристику сопротивления S газового тракта, включая котлы. 3. Определить фактическую производительность L системы (в различных режимах) и сравнить с требуемой. С учетом элементарной формулы P=S*L*L Руководствоваться "Нормативным методом аэродинамических расчетов котельных агрегатов". |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Труба довольно высокая и диаметр приличный, такие, обычно, работают с механической тягой (дымососом). Судя по температуре дымовых газов это не отопительные котлы а технологические печи. Возникает пару вопросов о скорости газов в устье и температуре газов на выходе из трубы. Расход дымовых газов не всегда постоянен, предположим работает только часть оборудования, расход и следовательно скорость газов на выходе из трубы падает - это чревато задуванием (ветер) и опрокидываним тяги. Вторая вещь, при небольших расходах газов в большой дымовой трубе они сильно охлаждаются, здесь и потеря тяги и возможность конденсации водяных паров на стенках дымовой трубы (образуется кислота и кирпич разрушается, зависит от типа сжигаемого топлива) возможно экономия на электроэнергии обернется аварией.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 2
|
Цитата:
http://img97.**********.us/img97/5345/p041 Если она сходится с вашей высотой трубы, значить тяга есть. Р.S. А дымовая трубы от какой печи? |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
radix, картинки вообще-то и к постам можно прикреплять.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2010
Сообщений: 2
|
Дымовая труба от стекловаренной печи. Раньше она работала на стекловаренную печь большей производительности, сейчас проводится реконструкция с уменьшением производительности печи, соответственно и объем дымовых газов уменьшается почти в три раза. По расчету - тяги трубы хватает. Но вот на счет "опрокидывания тяги" из-за ветра у меня есть опасения. Объем дымовых газов постоянен, как можно теоретически просчитать влияние ветра на работу трубы?
Всем огромное спасибо, за участие! |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 2
|
Ну если тяга есть, то можно в дымовую трубу установить демпфер (damper) /заслонку .
Регулируя заслонку, можно изменять скорость дымовых газов. Но полностью закрывать её не следует, т.к. давление в печи может повыситься и произойти взрыв, если есть утечки воздуха в печь. Ну или дымомос поставьте. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |