Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения
Provinsial
 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 9

Доброго времени суток инженерам!
Столкнулся с проблемой. Пытаюсь самому себе и заказчику обосновать геометрию подстропильной клеенной деревянной балки переменного сечения. Балки будут применены в перекрытии бассейна. Пролёт в чистоте 11,0 метров. Наверное, туплю, но подумалось, что Scad 11.5.1 должен адаптироваться к древесине. Из видеопримеров по книге Семёнова и Габитова (Глава 6 "Решение задач курса деревянных конструкций") видно, что и дерево просчитывается, просто нужно забить его характеристики при назначении жёсткости элементов: Лиственница (объёмный вес - 6,5 кН/м3, модуль упругости - 1е+07кН/м2, к-т Пуасссона - 0,5).
Слепил расчётную схему из объёмных элементов, ввожу характеристики жёсткости лиственницы вручную, правда не в Н, а пересчёте на тонны. Расчёт не идёт, сообщение: " Ошибки в исходных данных". Я до этих пор считал только стержневые плоские системы, да и то редко - поэтому не удивился особо. Когда стал копаться, то нашёл причину именно в задании жёсткости. Когда вместо своих рукопашных данных о дереве вставляю предлагаемые бетоны, то расчёт идёт нормально.
Кто-нибудь встречался с расчётом дерева в Scade? И как решались такие проблемы? Схема балки у меня явно проблемная, но выкладываю для наглядности вышеописанной проблемы. Подскажите, добрые человеки - как можно решить эту проблему? И вообще - решаема ли она силами Scad?

Вложения
Тип файла: rar Гнутоклеенная балка.rar (24.5 Кб, 158 просмотров)

Просмотров: 5782
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2012, 21:42
1 | #2
Provinsial


 
Регистрация: 20.09.2012
Сообщений: 9


Сам и отвечаю. Проблема была в том, что SCAD не принимал значение коэффициента Пуассона, равное 0,5. ЭТО ПРИ ВЫБОРЕ ЖЁСТКОСТИ ОБЪЁМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Причину этого неприятия не понял пока, но факт - при любых других значениях этого коэффициента (0,02; 0,2; 0,3; 0,4) расчёт происходит.
Может кому-то тоже неизвестно следующее, сделанное мной для себя "открытие": Во встроенном редакторе материалов (который находится в папке программ комплекса) всё редактируется, вводятся новые материалы, но... ничего потом не появляется в самой программе Scad. Но все изменения и дополнения появляются, если редактирование производить конкретно в файле material.txt, который расположен в директории программы в папке "Russian". У меня путь расположения C:\SCAD Soft\SCAD Office 11.5\Russian.
Это и описано в главе 8.1 учебного пособия Карпиловского, Крикскунова и т.д. (Scad Office Вычислительный комплекс Scad).
Наверняка многие странности происходят и по причине нелицензионного Scad 11.5. Операционная система - Windows 7х64.
Provinsial вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 10:34
#3
Mysterious


 
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 1


СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! Столкнулась с идентичной проблемой! Прочитала ваше решение-вуа ля, все работает!
Mysterious вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух. 13forever Конструкции зданий и сооружений 21 12.04.2011 12:04
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08