28.11.2012, 01:40 | #1 | |
Моделирование контактной зоны "бетон-арматура" пластинами Лира 9.6
Строительство
Самара
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 4408
|
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
По идее необходимо задать всю конструкцию балками-стенками КЭ-221 и два типа жесткости: первый это чисто бетонный с соответствующим законом деформирования, второй - это для армированного бетона для бетона тотже график, что и для первого типа жесткости, а для арматуры - свой и в параметрах армирования указать необходимый процент армирования от площади поперечного сечения одного ряда КЭ, где проходит арматура
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 10.01.2012
Самара
Сообщений: 18
|
Цитата:
Для @$K&t[163RUS]: Я планирую учесть трещины, и визуализировать их с помошью расшивки узлов) |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Чтобы было похоже на правду, рекомендую ознакомиться со следующей книгой.
Холмянский М.М. "Контакт арматуры с бетоном" 1981 На сколько слышал, наиболее полно вопросы работы арматуры совместно с бетоном освещены.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
СергейД, решал подобную задачу на небольшой модели в рамках магистерской работы в не столь далеком 2003... даже не помню в какой лире, наверно в 9,0... результаты были довольно адекватными и неплохо бились с физическим экспериментом и теоретическими выкладками
|
||||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Прокопович А.А. "Сопротивление изгибу железобетонных конструкций с различными условиями сцепления продольной арматуры с бетоном" Самара 2000 г.
Этот источник имеешь в виду? PS: Ежели есть на руках, просьба отсканировать. PPS: Нарыл в сети краткий конспект работы Прокоповича (см. вложение).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.12.2012 в 12:45. |
|||
|
||||
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Сообщений: 164
|
А можно как-то подробнее описать расчетную схему, а то расчетная схема из в файле плохо соотносится с цитатой, толщина бетона 12см, в месте арматуры 10.27см получается что диаметр арматуры 1.73см. И как мне кажется, что данную задачу не совсем корректно рассматривать как плоскую...
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 10.01.2012
Самара
Сообщений: 18
|
Цитата:
в продольном разрезе все размеры сохраняются. арматура моделируется как тело арматуры h= 19мм по обе стороны от тела арматуры - зона контакта h=1.5mm, ,толщина бетона в зоне арматуры 10.72мм = разность площади бетона в этом месте(22*120мм) - площадь стержня с зоной контакта (pi*(22^2)/4). полученная разность делится на 22 получается 10.72. сама зону контакта пытаюсь замоделировать как бетон с учетом влияния ребер арматуры высотой 1,5мм с каждой стороны. все это нужно чтобы учесть ползучесть бетона и адгезию в зоне контакта и выявить закономерности. для этого и ищу способ задать жесткость этой зоны тем самым приблизить к реальным. могу только в плоской. если есть предложения поменять схему именно в плоской задаче но с выделением зоны контакта, буду благодарен. спасибо за ответы. |
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 10.01.2012
Самара
Сообщений: 18
|
пока разьираюсь с контактн й зоной дело теперь в другом, при расчете на ползучесть в лире эпюра(график) нормальных напряжений в сечении этой балки на 28 сутки развиваются закономерно, а вот на 50 сутки происходит резкий скачок(уменьшение) напряжений в сечении в середине пролета на расстоянии 35 см от верхней гранию, не могу понять, трещин в этой зоне нет, они дальше идут, но почему происходит такой скачок почти в два раза, то ли Лира балуется то ли это какой то закон???
бетон задан 21 законом, типа ТА В30, влажность воздуха 60%, размер балки все тот же 220 на 120, шарнирно опертая, приложены две силы на расстоянии 0,4 и 0,8 метра от опоры, общая длина 1,5 м, длина от края бакли до опоры 150см Думаю будет интересно разобраться, заранее спасибо)) Последний раз редактировалось PGSnik163, 14.12.2012 в 20:54. |
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
PGSnik163, разобрались с контактной задачей? интересно ведь!!)