| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.07.2013, 12:58 | #1 | |
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
Челябинск
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 8432
|
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
ТС!
Как вариант - по стенке 2 накладки из б=5-6мм. Если позволит условие прохождения телеги. (нет, оставить одну, и нарезать резьбу в м/рельсе. Может стоит перейти на балку 20? у неё стенка потоньше. По ВП - Этот же кусок балки приварить к остаюшемуся м/рельсу, а на сьемной части 4 болта максимально возможного диаметра, типа 8,8. По НП - ничего делать не надо, просто притык. ЗЫ:: если по толшине накладки негодятся - то только по ВП. Накладки чисто от перекоса.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ) Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18
|
Спасибо, воспользуюсь советом.
Сходила к крановщикам - расстояние между катками 38мм, если двутавр М24, поэтому меняю на профиль М24 и ставлю винты с потайными головками М12. А что скажите по поводу консоли? если сделаю крепление по узлу 1? и вообще |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
fasono4ka - А где крепление по ВП??
такой самый двутавр сверху поставьте. одну сторону приварите, другую - на 4-ре болта.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ) Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18
|
Цитата:
Serge Krasnikov, не поняла про промежуточные опоры. Монорельс подвешивается на второстепенные балки, которые идут с шагом 1,5м, я на разрезе во вложении п.1 показала к каким креплю. |
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
Накладки в топку. Ставь балку, она и нести будет. На ней будет всё висеть. Бо по стенке пластинки можно и не считать в работу. Чисто для недопущения перекоса..
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Монтажный стык неразрезной балки | Кравец Юрец | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.11.2010 16:55 |
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм | kRAN | Деревянные конструкции | 5 | 10.08.2010 06:36 |
Стык балки 40Б2 и 25Б1 | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.03.2010 09:07 |
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 30.08.2007 14:32 |