| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.

Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2013, 12:58 #1
Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.
fasono4ka
 
На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
 
Челябинск
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 18

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста разобраться в следующем:
В здании цеха - встроенное помещение с токарными и другими станками. Выдали задание - запроектировать монорельс для тали электрической грузоподъемность 0,5т. с вылетом консоли 2000мм, часть монорельса дожна быть съемной, грубо говоря ее один раз в жизни снимут для замены существующего станка и установят обратно. Помогите проверить существующие балки на новую нагрузку и разработать стык монорельсовой балки.

Второстепенные балки из шв. 12 L=5100 я проверила на равномерно распределенную нагрузку от покрытия и с.в. балок и сосредоточенной нагрузки в 0,7т от монорельса. Проходит прям впритычек.

1. Что, если стык сделать на болтах с 2мя накладками на верхней полке и по стенке. выдержит ли?
2. Как посчитать существующую балку от консоли? может нужны какие-то дополнительные связи?

Вложения
Тип файла: pdf для форума-КМ-2.pdf (92.7 Кб, 534 просмотров)


Последний раз редактировалось fasono4ka, 29.07.2013 в 19:47. Причина: Дополнила
Просмотров: 8432
 
Непрочитано 29.07.2013, 13:00
#2
Blind78

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2010
Москва
Сообщений: 23


стык сварной
Blind78 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:01
#3
fasono4ka

На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
 
Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18


Сварной нельзя, т.к. эта часть монорельса далжна быть съемной, на картинке это М3
fasono4ka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 13:08
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
Сварной нельзя, т.к. эта часть монорельса далжна быть съемной
тады на болтах - прикрутил открутил - красота.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 13:23
#5
fasono4ka

На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
 
Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18


Я представляю так, правильно ли?
Изображения
Тип файла: jpg для форума-Model.jpg (89.2 Кб, 1180 просмотров)
fasono4ka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 13:36
#6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
Я представляю так, правильно ли?
Сомневаюсь, пройдут катки полутонного тельфера мимо болтов М12 в стыке балки
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:02
#7
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


ТС!
Как вариант - по стенке 2 накладки из б=5-6мм. Если позволит условие прохождения телеги. (нет, оставить одну, и нарезать резьбу в м/рельсе. Может стоит перейти на балку 20? у неё стенка потоньше.
По ВП - Этот же кусок балки приварить к остаюшемуся м/рельсу, а на сьемной части 4 болта максимально возможного диаметра, типа 8,8.
По НП - ничего делать не надо, просто притык.

ЗЫ:: если по толшине накладки негодятся - то только по ВП. Накладки чисто от перекоса.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 14:35
#8
fasono4ka

На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
 
Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18


Спасибо, воспользуюсь советом.
Сходила к крановщикам - расстояние между катками 38мм, если двутавр М24, поэтому меняю на профиль М24 и ставлю винты с потайными головками М12.
А что скажите по поводу консоли? если сделаю крепление по узлу 1? и вообще
Изображения
Тип файла: jpg для форума2-Model.jpg (57.0 Кб, 1072 просмотров)
fasono4ka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:10
#9
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
А что скажите по поводу консоли? если сделаю крепление по узлу 1? и вообще
А вообще, какая длина всего монорельсового пути? Может проще всю балку скинуть, чем с разборными стыками заморачиваться?
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 16:31
#10
fasono4ka

На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
 
Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18


Длина 13,8м, думала этот вариант, раз в жизни болты раскрутить, сказали, что сложно потом всё выставлять заново. Да и так подумала там в цехе всего нагорожено, думаю им там не повернуться.
fasono4ka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:33
#11
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


fasono4ka - А где крепление по ВП??
такой самый двутавр сверху поставьте. одну сторону приварите, другую - на 4-ре болта.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 19:20
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
Длина 13,8м, думала этот вариант, раз в жизни болты раскрутить, сказали, что сложно потом всё выставлять заново. Да и так подумала там в цехе всего нагорожено, думаю им там не повернуться.
Преувеличивают. А промежуточные опоры еще есть, может на них состыковать.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 19:41
#13
fasono4ka

На все руки...(КМ, КМД, АС, КЖ)
 
Регистрация: 22.09.2011
Челябинск
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
fasono4ka - А где крепление по ВП??
такой самый двутавр сверху поставьте. одну сторону приварите, другую - на 4-ре болта.
Я накладками хотела по ВП, на болтах, на 2-х, выше рисовала, чем узел не понравился?


Serge Krasnikov, не поняла про промежуточные опоры. Монорельс подвешивается на второстепенные балки, которые идут с шагом 1,5м, я на разрезе во вложении п.1 показала к каким креплю.
fasono4ka вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 20:17
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: fasono4ka, такой милый челябинский никнейм ^__~
 
 
Непрочитано 30.07.2013, 05:43
#15
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
не поняла про промежуточные опоры
Предполагал такой же стык как на балке М3
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 17:41
#16
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fasono4ka Посмотреть сообщение
Я накладками хотела по ВП, на болтах, на 2-х, выше рисовала, чем узел не понравился?
Накладки в топку. Ставь балку, она и нести будет. На ней будет всё висеть. Бо по стенке пластинки можно и не считать в работу. Чисто для недопущения перекоса..
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный стык съемной монорельсовой балки и др.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Стык деревянной балки перекрытия длиной l=6750мм kRAN Деревянные конструкции 5 10.08.2010 06:36
Стык балки 40Б2 и 25Б1 Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 08.03.2010 09:07
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 24 30.08.2007 14:32