Непрочитано 27.05.2014, 10:56 #1
Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки
moito
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33

Конструкторы, подскажите пожалуйста как правильно соединить подкос с прогоном без стойки (Узел А). Облазил весь интернет так ничего не нашел.
На плане и разрезе показаны красным цветом прогоны Пр и подкосы Пд, которые нужно прикрепить. Есть уже установленные подкосы, которые крепятся к каждой стойке и лежащей на ней стропиле (разрез 5-5 связи).

P.S.: Крыша уже построена, прогнулись стропила. Если к каждой стропиле в пролете сделать подкос, то начальство говорит большой расход материала.

Вложения
Тип файла: pdf фрагмент плана(1).pdf (83.7 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 (1).pdf (85.5 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: pdf разрез 5-5 связи (1).pdf (84.2 Кб, 243 просмотров)

Просмотров: 12003
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:06
#2
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


Я бы сделал так , см. вложение. Начальство уже видать сэкономило на материале, или на проекте/строителях . На сколько прогнулись? может быть в рамках допустимых прогибов? Какое вообще у них сечение, и почему прогнулись?
Вложения
Тип файла: docx Doc2.docx (156.0 Кб, 139 просмотров)
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 12:42
#3
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Сечение стропил двойное две доски 50х150. прогиб не знаю сколько. Прилагаю фото. Подкос и прогон сказали сделать из бруса 150х150. Прогнулись видимо из-за большого пролета.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Я бы сделал так , см. вложение. Начальство уже видать сэкономило на материале, или на проекте/строителях . На сколько прогнулись? может быть в рамках допустимых прогибов? Какое вообще у них сечение, и почему прогнулись?
А как прогон сечением 150х150 прикрепить к стропилам?
Изображения
Тип файла: jpg фото 1.JPG (89.0 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.JPG (227.6 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3.JPG (274.8 Кб, 443 просмотров)
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:05
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Я бы сделал так ,
Только прогон надо к стропиле прикрутить, а то упадет)))

Можно подкосы с двух сторон упирать в прогон.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:29
#5
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Только прогон надо к стропиле прикрутить, а то упадет)))

Можно подкосы с двух сторон упирать в прогон.
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд и архи небось взвоют страшными голсами. Про крепление прогона действительно забыл, его или тоже скобами прибить или скруткой притянуть.
Странно , что кровля не нагружена, а уже просели ноги. Странное решение сплачивания досок для стропильнвх ног, болты заканчиваются раньше стыка, дальше видно просто забито гвоздями с шагом кажется метр. Может быть из-за этого часть сечения не участвует в работе, висит мертвым грузом? Кто что думает по этому поводу?
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:36
#6
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Можно как вариант прогон пустить не на подкосах, а по стойкам.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:49
#7
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


А стойки опереть в центр плит перекрытия ? ну ну. moito , Вы не могли бы замерить реальные сечения досок из которых сбиты стропила?
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 13:52
#8
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


А стойки опереть на лаги, а лаги перераспределят равномерно нагрузку. Там уж не такая большая нагрузка. И не обязательно операть по центру плиты.

Последний раз редактировалось Rostok, 27.05.2014 в 14:00.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:02
#9
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


Даже если лаги будут иметь достаточную жесткость, чтобы распределить нагрузку по всей своей длине, для плиты эта нагрузка в равно распределенную не превратиться никогда, максимум в нагрузку на полосу. И почему Вы думаете, что нагрузка будет небольшая, пирог неизвестен, снег и ветер неизвестны ? Бывают кровли с расчетной нагрузкой 300 -360 кг/м2.

Последний раз редактировалось vasilev666, 27.05.2014 в 14:09.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:06
#10
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Да я согласен привратиться в нагрузку на полосу. Тут просто вопрос в другом, способна эта монолитная плита ее выдержать, вот как бы и все.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:12
#11
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


Да , надо проверять расчетом, но судя по вопросам ТС этого сделать некому.
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:16
#12
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Значит на этом вопрос исчерпан с этим вариантом. Можно еще и метаеллом усилить или же увеличить высоту стропила.
Rostok вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:24
#13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Из чего перекрытие?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:25
#14
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Можно, но второй подкос будет под малым углом , что не есть гуд и архи небось взвоют страшными голсами. Про крепление прогона действительно забыл, его или тоже скобами прибить или скруткой притянуть.
Странно , что кровля не нагружена, а уже просели ноги. Странное решение сплачивания досок для стропильнвх ног, болты заканчиваются раньше стыка, дальше видно просто забито гвоздями с шагом кажется метр. Может быть из-за этого часть сечения не участвует в работе, висит мертвым грузом? Кто что думает по этому поводу?
Болты в проекте уже исправили, тоже было неверно(может быть поэтому и прогнулось). Ставить стойки на перекрытие не разрешили. Не понимаю, как прогон прикрепить скобами или скруткой к стропилам, если он на ребро ложится, как это сделают строители??
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:25
#15
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Перекрытие походу монолитное(а может и зборняк это знает только автор темы), а вот какое армирование его неизвестно.
Rostok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:29
#16
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Еще сказали, что с помощью прогона все стропила станут на один уровень и прогиба не будет. Узел который предложил vasilev666 взяли на просмотр, вот только не понимаем как прогон прибить к стропилам,
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:30
#17
Rostok


 
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 13


Просто в стропилах делаеться вырез не большой 30мм гдето, а потом гвоздиками и никуда оно не денется. И таким образом у тебя стропила ляжут на прогон.
Rostok вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:31
#18
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Rostok Посмотреть сообщение
Перекрытие походу монолитное(а может и зборняк это знает только автор темы), а вот какое армирование его неизвестно.
Перекрытие монолитное ж/б, вопрос опирания на перекрытие не актуален( так как плита для этого не расчитана.
moito вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:36
#19
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Сечение стропил двойное две доски 50х150. прогиб не знаю сколько.
Около 50мм, примерно на сколько провиснут такие балки на пролете 6,4м под собственным весом
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 14:36
#20
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Rostok Посмотреть сообщение
Просто в стропилах делаеться вырез не большой 30мм гдето, а потом гвоздиками и никуда оно не денется. И таким образом у тебя стропила ляжут на прогон.
предложу вариант, посмотрим что ответят.
moito вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно соеденить подкос с прогоном без стойки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Правильно ли принята расчетная длина стойки? nikolay2 Металлические конструкции 22 14.08.2013 16:07
как правильно соеденить два двутавра? safeacid Конструкции зданий и сооружений 5 31.08.2012 09:53