Непрочитано 29.07.2013, 14:31 #1
Чем залить гофры профлиста?
Shyryp
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 50

Добрый день коллеги!
Проектирую кровлю над бассейном.
Здание прямоугольной формы, покрытие - фермы, по ним прогоны шв. 22. Ранее кровля была из Сендвич-панелей. Весной они протекли и отслоились. Нужно сделать новую.
Решили делать мягкую кровлю по профлисту. Пирог стандартный
*Профлист Н75 (в 2 слоя)
*Пленка
*Утеплитель руф батс н 150 мм
*Утеплитель руф батс в 50 мм
*Мембрана Алькорплан
Вопрос в том что экспертиза дала замечание о недопустимости в кровле пустот и материалов с пустотами (ссылаются на СП 31-113-2004 п. 7.1.). То есть гофры профлиста нужно чем-то заделать. Какие предложения, господа? залить ЦПР? или поверх профлиста сделать ж\б плиту? Хотелось бы конечно сильно не утяжелять конструкцию, прогоны имеют не большой запас.
И так же вопрос по двойному профлисту - мы так делали на другом объекте, но там была инициатива Заказчика (за 20 лет старый ПФ полностью проржавел, вот и клали в 2 слоя). Но тут требуют обоснование, а его нигде нет. Никто не встечал?
Просмотров: 11986
 
Непрочитано 29.07.2013, 14:59
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Про заполнение гофр ничего не скажу (разве что - возьмите утеплитель помягче или просто забейте эти гофры утеплителем - легче утеплителя ничего нет).
А вот про лист в два слоя - отличный вопрос. Зачем и как его считали?
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 15:02
#3
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Считали по прочности 1 слой профлиста, а 2-й приняли из соображений безопасности и т.д. такой же. А зачем - написано выше, Заказчик в ТЗ прописал 2 слоя из соображений долговечности крыши.
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 15:54
1 | #4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,349
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Нафига 2 слоя? Хотите надежность - сделайте потолще, высоту волны побольше и т.п.
olegrussia на форуме  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:02
2 | #5
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Offtop: сделайте еще для надёжности второй слой прогонов... а в гофры режьте утеплитель и клейте его на мастике чтоб не болтался и будет заказчику и експртизе счастье
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 16:02
#6
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Нафига 2 слоя? Хотите надежность - сделайте потолще, высоту волны побольше и т.п.
Ввиду испарений над бассейном (хлорка там всякая и тп), повышенной влажности в случае применения профлиста в 2 слоя допустим общей толщиной 1,6 мм считаем что коррозия наступит медленнее чем применить 1 слой допустим той же толщины 1,6 мм. Но это бездоказательная мысль. Поэтому видимо придется действительно сделать 1 слой. А что по поводу пустот в гофрах можете сказать?

*KSV*, спасибо за ответ. 2-й профлист может действительно не нужен. а по поводу гофр скорее всего так и будем делать. А Вы сталкивались с таким вопросом? 3-й бассейн делаю, только в последнем случае всплыл вопрос про пустоты. На остальных - проходило как есть.

Последний раз редактировалось Shyryp, 29.07.2013 в 16:10.
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:09
#7
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Про заполнение гофр ничего не скажу (разве что - возьмите утеплитель помягче или просто забейте эти гофры утеплителем - легче утеплителя ничего нет).
А вот про лист в два слоя - отличный вопрос. Зачем и как его считали?
Надо в три слоя.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:10
1 | #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
коррозия наступит медленнее
Ого. На самом деле нижний слой будет корродировать с той же скоростью, что и обычно, просто когда его проест насквозь, начнет корродировать второй слой. Мне кажется, лист со специальным окрашиванием (и ведь окрашивание - не единственный способ защиты) явно дешевле.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 16:11
#9
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


dyr, сарказм конечно дело хорошее, но думаю уже достаточно. Форум то и сделан для того чтоб делиться опытом и мыслями
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:22
#10
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
На самом деле нижний слой будет корродировать с той же скоростью, что и обычно, просто когда его проест насквозь, начнет корродировать второй слой.
Согласен. А если еще учесть то, что может попасть влага между слоями листов и коррозия начнется внутри - будет еще хуже.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Мне кажется, лист со специальным окрашиванием (и ведь окрашивание - не единственный способ защиты) явно дешевле.
Можно попробовать применить лист с антиконденсатным покрытием, только даст ли он что-то в данном случае - тут вопрос.

Немного информации о покрытии:
Вложения
Тип файла: pdf Антиконденсатное покрытие профлиста.pdf (622.3 Кб, 442 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 16:26
#11
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Согласен. А если еще учесть то, что может попасть влага между слоями листов и коррозия начнется внутри - будет еще хуже.
с этим я тоже соглашусь (эксперт тоже обратил внимание на то что 2 профлиста не улягутся плотно друг на друга, будет пустоты и соответственно вытекающие последствия. Спасибо за Ваше включение в диалог)
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 16:29
1 | #12
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Shyryp, а у Вас в регионе не делают СП под плоскую мембранную кровлю? Был весной на выставке и видел такое решение - http://paneli.kingspan.ua/KS1000-TOP-DEK-10222.html

По поводу заполнения гофр - можно попробовать следующее: взять самый мягкий (с низкой плотностью утеплитель) толщиной 50мм и наверх его уже укладывать жестки кровельный. Минусы: перерасход утеплителя; проблема с укладкой пароизоляции (не факт что она повторит форму профнастила).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 17:03
#13
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Shyryp, а у Вас в регионе не делают СП под плоскую мембранную кровлю? Был весной на выставке и видел такое решение - http://paneli.kingspan.ua/KS1000-TOP-DEK-10222.html
Очень интересный вариант. Ранее с таким не встречался. Хотя все говорят знакомые говорят что если кровля из СП (тем более над бассейном) - потечет. Такой известный производитель как Роквул - сразу предостерегает от варианта применения СП на кровле.
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:19
#14
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Ранее кровля была из Сендвич-панелей. Весной они протекли и отслоились. Нужно сделать новую.

А сколько прослужил готовый сендвич?
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 17:21
#15
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А сколько прослужил готовый сендвич?
здание построили в 2010 году...
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 17:24
1 | #16
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Очень интересный вариант. Ранее с таким не встречался. Хотя все говорят знакомые говорят что если кровля из СП (тем более над бассейном) - потечет. Такой известный производитель как Роквул - сразу предостерегает от варианта применения СП на кровле.
А если Вас как проектировщика МК спросит заказчик что луще МК или ЖБ каркас,
врят ли вы ответетите ЖБ....


Цитата:
Сообщение от Snajper
А сколько прослужил готовый сендвич?

здание построили в 2010 году...


В Данном случае скорее всего причина не в проектном решении как таковом (сендвич). Вообще мягкая кровля служит меньше по определению.
Заказчик и строители могут легко "запороть" любое решение....
Берите у производителя гарантии на их изделия, пишите в примечаниях и закладывайте в узлы ВСЕ что рекомендует производитель и будет всем хорошо.
То же самое и Проф. лист. Сейчас есть покрытия с гарантией до 50 лет.
Зачем городить 2, 3 и т.д. листов.
Мы делали на Металургический комбинат и сендвич и проф.лист (а там условия коррозии жестче чем Ваш бассейн), заложили в проект покрытие самое стойкое,
стоит уже 6-й год, металурги сейчас 2-ю очередь делают и ненарадуются.

Последний раз редактировалось Snajper, 29.07.2013 в 17:42.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 21:16
#17
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
То же самое и Проф. лист. Сейчас есть покрытия с гарантией до 50 лет.
Зачем городить 2, 3 и т.д. листов.
Shyryp написал, что
Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
с этим я тоже соглашусь (эксперт тоже обратил внимание на то что 2 профлиста не улягутся плотно друг на друга, будет пустоты и соответственно вытекающие последствия.
Основной вопрос у автора темы: чем заполнить пустоты в гофрах профлиста? Вот тут с этим проблема.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 22:15
#18
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


с таким "вопросом" сталкивались при реконструкции, кровля из профлиста, заказчик хотел для пущей надёжности после замены проржавелых профлистов закатать сверху мягкую кровлю, а так как при реконструкции необходимо учитывать требования действующих норм (В Украине вышел взамен СниПа ДБН "Нагрузки и Воздействия" и др. норм), пришлось "доутеплять" . такое решение вполне выполнимо, перерасход материалов минимальный, в нашем случае экономные строители клеили остатки утеплителя (утепляли базальтовой ватой), строители из неё любой "коник" могли слепить. Я бы порекомендовал применять оцинкованный профлист толщиной 1 мм, требуйте сертификаты качества на профлист.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 23:31
1 | #19
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Итогом обсуждения для меня явилось - принимаем несущий слой 1 профлист (окрашенный) Н75-750-0,9, пустоты заделываем мягким утеплителем, приклеенным на мастике).
Завтра понесу это решение эксперту, посмотрим на результат. Всем спасибо за принятое участие!!!!!!!
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 10:16
#20
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
пустоты заделываем мягким утеплителем, приклеенным на мастике
А вот куда будет деваться влага, которую задержит пароизоляционная пленка? Утеплитель в гофрах будет ее накапливать полным ходом.

Напишите, что сказал эксперт. очень интересно знать его мнение.
Изображения
Тип файла: jpg утеплитель.jpg (85.4 Кб, 698 просмотров)
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем залить гофры профлиста?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плоская кровля из профлиста. G-E-K Конструкции зданий и сооружений 30 17.06.2021 23:23
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. Алексей Владимирович Конструкции зданий и сооружений 3 02.07.2013 19:31
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста Shpreh Конструкции зданий и сооружений 2 21.09.2012 12:57
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07