База стойки. Можно ли считать узел жестким?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане! Можно ли считать данный узел жестким в обоих направлениях? Ситуация следующая: антресоль под офис в существующем здании, ветра нет. Стойки из квадратной трубы, балки из двутавров опираются сверху на стойки шарнирно. Установка связей затруднительна. Можно ли принять в расчетной схеме жесткое защемление стойки или без связей не обойтись?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 796
Размер:	17.9 Кб
ID:	108674  

Просмотров: 11557
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:28
#21
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
С полом пока не ясно
Это основная причина, почему нельзя принимать узел рамным.
Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Сообщение от DK+
oleg_81, Болты в этой конструкции вообще не при делах - усилия в них ноль.

Тогда их надо убрать?
Болты не создают момент в заделке, а только фиксируют пяту колонны от сдвига. Забейте вместо болтов куски арматуры (не приваренные к плите колонны) и ничего не изменится.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:33
#22
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Болты не создают момент в заделке
Высокопрочные с контролем натяжения - создают!
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:37
#23
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Есть СНиП, без всяких прав)
ну если Вы согласитесь держать конструкцию от 0.3Nmin силой трения - тогда вопросов нет
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:39
#24
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


oleg_81, Я имею в виду конкретную конструкцию. Момент - это пара разнонаправленных сил. Какие болты Вы ни поставите и как их ни затяните, в данном случае этой пары сил болты не создадут.
Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Высокопрочные с контролем натяжения - создают!
Высокопрочные анкерные болты? Никогда не слышал.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:39
#25
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Автору. Может еще поставить ребра жесткости у основания?
Высокопрочные анкерные болты? Никогда не слышал - по этому узел шарнирный!
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:42
#26
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Автору. Может еще поставить ребра жесткости у основания?
Лучше сделать высокий башмак
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:45
#27
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Может еще поставить ребра жесткости у основания?
В основании слабым местом является фундамент. Именно из-за этого и нет гарантии, что при любом усилении базы колонны мы получим рамный узел. В создавшейся ситуации я вижу три пути - либо ужесточать верхние узлы, либо ставить связи, либо при шарнирах вверху и внизу привязывать плиту перекрытия к существующим конструкциям лишая ее возможности смещения в горизогтальной плоскости.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:46
#28
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
ну если Вы согласитесь держать конструкцию от 0.3Nmin силой трения - тогда вопросов нет
Что такое Nmin?
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:47
#29
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Видимо без связей не обойтись.. буду считать узел шарнирным, анкера заложу попроще, а высокую базу с ребрами в пол не утопят.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:48
#30
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
а высокую базу с ребрами в пол не утопят
По глубже откопать7
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 23:51
#31
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


ну как вскроют ясно будет.. но с учетом всего вышесказанного видимо нет смысл ужесточать базу
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 23:53
#32
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
но с учетом всего вышесказанного видимо нет смысл ужесточать базу
Я бы ребра поставил. Все равно момент есть.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 11:13
#33
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
буду считать узел шарнирным
жесткий или шарнирный узел опирания - определяется расчетом (кл. бетона, размеры опорной пластины, ее толщина, диаметр болтов, усилия, приходящие в опорный узел).
катет 8мм не многовато для трубы толщиной 5мм?
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 12:07
#34
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
жесткий или шарнирный узел опирания - определяется расчетом (кл. бетона, размеры опорной пластины, ее толщина, диаметр болтов, усилия, приходящие в опорный узел).
катет 8мм не многовато для трубы толщиной 5мм?
Можно с этого места поподробнее.. я рассуждаю так: размеры опорной плиты получаем исходя из несущей способности бетона основания или конструктивных требований.. толщину плиты на момент от распределенного по плите "отпора" бетона фундамента.. а как просчитать передаст ли плита момент на фундамент? момент разложеный на пару сил воспримут анкера и, что получается если анкера способны передать усилия - то узел автоматически жесткий? а если нет то их просто вырвет.. и если конкретно про мой случай: у меня сверху шарниры нагрузки только вертикальные моменту в заделке стойки появится неоткуда.. но это идеализированная схема, а в реальности я так понимаю какието моменты будут передаваться за счет не идеальной шарнирности узлов?
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 13:06
#35
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
катет 8мм не многовато для трубы толщиной 5мм?
Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Можно с этого места поподробнее..
Для катетов сварных швов есть ограничение - не более 1.2*t, где t - меньшая из толщин свариваемых изделий.
Насчет шарнирности и моментов - что за конструкция? Понятие "антресоль" очень растяжимое - может план дадите? Какие нагрузки будут?
Цитата:
у меня сверху шарниры нагрузки только вертикальные моменту в заделке стойки появится неоткуда.. но это идеализированная схема, а в реальности я так понимаю какието моменты будут
Вы можете для подстраховки просто взять и сделать расчет вашей "базы" на "условный" момент- это выбранный максимальный момент из двух:
1) Который сможет воспринять труба по своему сечению на пределе.
2) Который смогут воспринять сварные швы на пределе.
Можно не на полный, а на половину и т.д. - посмотрите сами (просто я не знаю что у вас за конструкция и нагрузки - какие функции у нее, что с нею будут делать?)
Ваша "база" жесткая - разнесенные болты удерживают концы вашей пластины от подъема, который необходим для осуществления поворота опорного сечения колонны -а поворот - это главная характеристика шарнирного узла, а отсутствие поворота - главная характеристика жесткого узла. Но... здесь важны нюансы:
1) Пластина должна быть достаточно жесткой, чтобы не "отгибаться", не "оттягиваться" и по другому "карёжиться" под моментом - иначе получается поворот опорного сечения - а это шарнир. Жесткость можно увеличить также диафрагмами.
2) Ваши болты - как они заделаны в фундамент? Делайте расчет их по СНиП 2.09.03-85* приложение 2 - обязательна предварительная затяжка болтов для "выбирания" удлинений болтов при растяжении - все сказано в СНиП.
P.S. Вы учитываете что при жесткой базе у вас коэффициент расчетной длины для колонн "мю"= 2 ?

Последний раз редактировалось Tvorec, 31.07.2013 в 14:13.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 14:22
#36
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Спасибо.. буду разбираться с болтами
мю=2 учитывал
Это будет офисное помещение, шаг стоек не регулярный в плане( нет под рукой чтобы скинуть) максимум 3х4м, нагрузка порядка 800-900кг/м2 с учетом плиты перекрытия

Последний раз редактировалось masterlame, 31.07.2013 в 14:27.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 18:28
#37
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Что такое Nmin?
это минимальный прижим
masterlame, болты, да и базу можно рассчитать в специализированной программе HILTI(раз Вы используете эти анкера), скачать её можно на их оф. сайте бесплатно, только нужна регестрация

Последний раз редактировалось Just Dream, 31.07.2013 в 18:36.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 23:41
#38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


masterlame, существующие здание какое, может горизонтальные можно на существующий каркас передать?
Нагрузка на пол получается в районе 12кг/см2 - исходя из этого просчитать, хватает ли пола на продавливание.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 00:10
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Можно ли считать данный узел жестким в обоих направлениях?
- нет, хилый он для мю=2.
Цитата:
oleg_81, Болты в этой конструкции вообще не при делах - усилия в них ноль.
- допустим. Теперь увеличим высоту стоек, например, до 25 метров без изменения сечения. О нуле уже говорить сомнительно, значит, и при 3,2 м надо ещё подумать и оценить численно возможные усилия.
Здесь некоторые мысли по этой теме.

Последний раз редактировалось eilukha, 01.08.2013 в 00:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 00:27
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, хилый он для мю=2.
В принципе... Труба не слабая, плита тоже... Остается определиться с горизонтальной нагрузкой. От сюда и плясать, может и все чики-пики
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- допустим. Теперь увеличим высоту стоек, например, до 25 метров без изменения сечения. О нуле уже говорить сомнительно, значит, и при 3,2 м надо ещё подумать и оценить численно возможные усилия.
При 25м - потеря устойчивости от собственного веса. 3,2м не много, вопрос, как найти горизонтальную нагрузку.
Evgeniy_73 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки. Можно ли считать узел жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки Mikka Прочее. Архитектура и строительство 11 14.08.2009 10:11
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44