Непрочитано 30.07.2013, 20:40
База стойки. Можно ли считать узел жестким?
masterlame
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42

Уважаемые форумчане! Можно ли считать данный узел жестким в обоих направлениях? Ситуация следующая: антресоль под офис в существующем здании, ветра нет. Стойки из квадратной трубы, балки из двутавров опираются сверху на стойки шарнирно. Установка связей затруднительна. Можно ли принять в расчетной схеме жесткое защемление стойки или без связей не обойтись?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.png
Просмотров: 796
Размер:	17.9 Кб
ID:	108674  

Просмотров: 11558
 
Непрочитано 01.08.2013, 14:08
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


имхо - никуда не денется ваша городушка (если это действительно офисная хрень, да еще и внутри существующего здания). Главное, заанкеритесь не в гумус какой-нибудь. Если совсем уж боитесь - сделайте ребрышки жесткости.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База стойки. Можно ли считать узел жестким?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки Mikka Прочее. Архитектура и строительство 11 14.08.2009 10:11
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44