09.09.2014, 15:59 | #1 | |
Можно ли уменьшить фундамент под навес для грузовых автомобилей?
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 3346
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Ну так сделай прямо по грунту плиту со столбами для анкеровки анкеров! Пускай и не на глубину промерзания, так как точно с навесом ничего не будет. Кстати для анкеров не выдержано условие (незначительно, но так для сведения) таблицы 4 пособия к СНиП 2.09.03-85 анкерные болты.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Я бы стойки поставил бы отдельно от плиты пола. Грузовик грузовику рознь. Будет заезжать-выезжать вся крыша трястись будет - не комфортно)))).
Проще ручным буром 300-350мм (на рынках полно) сделать 10 скважин на глубину 1.5-2.0м туда бы эти столбы вставить и забетонировать безо всяких анкеров. Плита пола 80мм - мало - гараж-кишка - протрещит по длине. Дорожные плиты меньше 140мм не встречал. Минимум толщина 150мм + подготовка из ПГС утрамбованная 200мм. Швы предусмотрите: хотя бы один посредине. Ну, а если хозяина жаба давит - можно б/у плитами застелить, а стыки раствором пролить)))). |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
А зачем забивные - экстрим какой то? У меня например в доме полный набор ручных буров диаметром от 80мм до 350мм длиной до 3-х метров + расширитель до 600мм - накопились за 15лет - лежат есть не просят)))). Что то сам сварил. Все это добро на шабашках применяю - под заборы, фундаменты и т.п. Эти десять столбов максимум в два-три дня установить + 3человека - тяжеловаты просто при кантовке. Раствор вручную наколбасить. Толщина плиты маленькая, но это Ваше дело... Сперва края съезда-выезда лопнут... А стойки лучше самостоятельно - отдельно поставить, под такой навес можно и Камаз загнать....
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Квинтэссенция опыта строительства отражена в действующих нормах. А нормы говорят, что с морозным пучением нужно бороться. Надежно защищает от пучения заложение ниже расчетной глубины промерзания. Есть варианты с расположением основания выше глубины промерзания, но должны быть выполнены специальные инженерные мероприятия. Например если говорить о фундаментах мелкого заложения, то они устраиваются на подсыпке из непучинистого грунта, которую необходимо дренировать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? | plaz | AutoCAD | 6 | 28.08.2007 16:02 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |