27.06.2005, 23:06 | #1 | |
отличия в расчетах по новым нормам по ЖБК
Регистрация: 27.06.2005
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4404
|
|
||||
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290
|
Еще изменился расчет на продавливание - теперь он с учетом изгибающих моментов, а усилия воспринимаемые арматурой по новым нормам, блин, не должны превышать 2*(усилия воспринимаемые бетоном)! Поэтому в призмах продавливания, если руководствоваться новыми нормами арматуры будет до туевой тучи... И самое интересное, что заказчик спрашивает почему в соседнем здании такого же назначения с такими же пролетами ее в цать раз меньше!!! Вот и думайте.... :roll:
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Во-первых, условие (Fb+0.8*Fsw)<=2*Fb есть и в старом СНиПе 2.03.01-84 (см. п.3.42), а во-вторых, если принудительно ограничивается количество арматуры (т.е. совокупная ее несущая способность) - то почему ее от этого станет больше? Кстати, по-моему скромному мнению, расчет на продавливание разжеван не достаточно полно: не рассмотрены вопросы учета отверстий в плите близ колонны, учета сопротивления изгибающему моменту крестообразного армирования на краю и в углах плит (где получается неполный крест). Цитата:
Кардинальных различий со старыми нормами быть не должно, ибо разработчики сами писали, что это требование также имело значение... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
О расчете по новым нормам: http://www.normcad.ru/pr/Ncad4.1.htm
Слайды 16 - 39. |
|||