| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку?

Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2011, 17:31
Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку?
Crotique
 
Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257

Никто не поможет советом?

Дано - вертикально стоящая труба или многогранник (8 и больше граней). К трубе приварен кронштейн длиной L, к концу которого приложена вертикальная же нагрузка Р. Требуется проверить прочность и устойчивость стенки трубы.
Думаю, что с погрешностью в безопасную сторону, можно не учитывать размеры основания кронштейна, а считать нагрузку точечной. И считать, что труба простирается вверх и вниз бесконечно.

Спасибо.
Просмотров: 10063
 
Непрочитано 30.11.2011, 16:45
#41
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
BM60 Значит заканчиваем тем, с чего начинали. Кругом болты, одно касание, лестница типовая. Всё кругом типовое, проверенное, испытано, переработано и дополнено.
Нет.Типовые скорее всего лестницы.Но вот опоры ЛЭП из многогранного профиля довольнотаки молодые конструкции (если я не ошибаюсь).
Вопрос изначально стоял как заказчика убедить что местного смятия металла (местная устойчивость) не произойдёт,а это уже Тимошенко.
И правильно сказал palexxvlad-это трудная особая задача.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 17:16
#42
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Offtop: Чего это я сегодня такой добрый?
Дополнительные локальные напряжения в зоне крепления кронштейна к стенке опоры

Форма потери устойчивости здесь
Increase Size Decrease Size ?????‡?µ?‡???°?? ???°???????·???° ???° ???‚?µ?????? ?‚?????±?‹
http://www.youtube.com/watch?v=owgd5HrQ76o
 
 
Непрочитано 30.11.2011, 21:18
#43
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ап что речь-то уж сколько раз? Низзя приваривать в одну точку. Неужели это априори не ясно? Плюс человек с его попеременными топами. Условно говоря. Плюс ветер, +..., +...
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 11:00
#44
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ап что речь-то уж сколько раз? Низзя приваривать в одну точку. Неужели это априори не ясно?...Плюс ветер, +..., +...
Ну "можно" или "низзя" тут однозначно сказать действительно нельзя. Не зная уровня общих напряжений в сечении опоры, никакого толка от расчета на локальную точечную нагрузку нет. Ну получили мы прибавку к общим напряжениям 20МПа и что? Вывод можно сделать только тогда, когда будет реальная расчетная схема мачты с расчетными нагрузкам. Да, местная устойчивость только от локальной нагрузки обеспечена, но и это не дает права делать вывод о реальном влиянии крепления лестницы на несущую способность мачты.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Плюс человек с его попеременными топами.
Да, жесткость на кручение 80-го швеллерка почти нулевая, хотя есть некоторая жесткость самой лестницы. В таком случае логичнее было бы квадратную трубу вместо швеллера использовать.
 
 
Непрочитано 01.12.2011, 11:25
#45
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ага, и квадратик этот эдак 150на150 с подкосом, если уж не хочется кронштейном обрамлять полуствол. А вот для площадок фланец всё же предусмотрен.
Дык, потому и говорю, дай всю картинку. Далее см. "цитата о непонимании, зачем это нужно"...
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 12:18
#46
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Давно так делают.
Вот у этих ребят и площадки так же висят. (Брр...)

http://metako.ru/radiomachty/vm%7Crs.html

Самая большая глупость - это использование полосы вместо кругляка. Ветер соберет не хило.
tokhot вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 12:24
#47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Давно так делают.
Это не означает, что давно делают правильно
 
 
Непрочитано 01.12.2011, 12:51
#48
tokhot

Проектирование
 
Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Это не означает, что давно делают правильно
Так кто ж говорит про правильность?

Я больше скажу. Ничего не мешает крепить каждую тетиву отдельно. Так они и толщину стали используют 6-4 мм.
tokhot вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 13:24
#49
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Так кто ж говорит про правильность?
Никто, я говорю, что вполне может быть не правильно
 
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:21
#50
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: - А мы всегда так делали.
- А уверена, что делала правильно?
- Ну, раз всегда, то и значит, что правильно.
- Ну-у-у, раз правильно, потому и значит, что всегда!
Логика понятна?
А действующие лица и исполнители?
(Акценты специально не выделил, заметите, где, они?)
Это из реального диалога много лет назад, причем, такой стиль неединичен...
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 14:37
#51
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Дополнительные локальные напряжения в зоне крепления кронштейна к стенке опоры
Ну вот, полдня отсутствовал, а тут столько всего наваяли!
Спасибо, примерно такая картина и представлялась. На днях, изрядно напрягши память и с маленькой помощью друзей (с) попробую сделать в SCADе аналогичную вещь.
Только, если с напряжениями все понятно, то что с устойчивостью? На основе чего здесь делать вывод о ее наличии/отсутствии?
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 14:54
#52
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
На основе чего здесь делать вывод о ее наличии/отсутствии?
На основе к-та запаса устойчивости, который должен быть больше 2, а в этом случае он больше 160.
 
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 14:57
#53
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
На основе к-та запаса устойчивости, который должен быть больше 2, а в этом случае он больше 160.
А, все, в видео разглядел. Спасибо
Crotique вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры? jouk Конструкции зданий и сооружений 48 29.11.2022 06:55
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46