Есть здание над путями жд (конкорс). Можно ли под ним вдоль путей проложить силовой кабель? Не будет ли это нарушением запрета ПУЭ на прокладку кабелей "под зданием" ?
По смыслу вроде бы можно - кабель доступен для ремонта и перекладки...
Просмотров: 2543
 
Непрочитано 29.01.2019, 16:46
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Это не под зданием. А по конструкциям здания. Нарушений нет. Главное необходимые расстояния от путей, коммуникаций и т.п выдержите
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 08:39
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


В дополнение к сказанному выше.
ПУЭ:

2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться,
как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускает-
ся только по согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от
кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной доро-
ги — не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при
этом кабели на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.
При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны быть изолиру-
ющими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и др.)*.
* Согласовано с Министерством путей сообщения.
Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, обмазанными водо-
непроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм.
При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движе-
ния, а также специальных путей (например, на слипах и т.п.) кабели, как правило, должны проклады-
ваться непосредственно в земле.
При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной
дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте
пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные
блоки или трубы с плотно заделанными торцами.
В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на поверхность на рас-
стоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.


ПЛЮС посмотрите:
- 2.5.249 и ниже.
- 7.7.18 и ниже
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 06:58
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Не будет ли это нарушением запрета ПУЭ на прокладку кабелей "под зданием"
ПУЭ не запрещает прокладку кабелей под зданием, ПУЭ запрещает прокладку кабелей под фундаментами зданий и сооружений.
Согласно п.2.3.85 ПУЭ прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Кроме этого, согласно этому же пункту расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проход силовых кабелей под конкорсом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему асбестоцементные трубы не подходят для ввода в здание силовых кабелей ? xzotx Электроснабжение 7 30.07.2018 11:18
Помогите найти пример расчета силовых опор (ОС) на нагрузку от кабелей happy_comrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2016 22:52
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Ищу чертежи патентов по заделке подводных силовых кабелей Fels_R Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2012 14:38
Номер РД или ВНТП в котором прописывается установка автоматического пожаротушения на предприятии по производству силовых кабелей роман 1224 Технологические решения (ТХ) 1 14.05.2012 00:36