| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему упала опора ЛЭП?

Почему упала опора ЛЭП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.01.2019, 22:15
Почему упала опора ЛЭП?
Дима061986
 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26

Произошло падение анкерного угловой опоры типа У220-1+9, визуально определили, что из-за разрушения сварных швов между 1 и 2 уровнем металлических балок, но как видно из фото разрушение только на 2х ногах.
Опора простояла 4 года!
Угол поворота трассы на этой опоре почти 65 градусов.
Прошу поделиться опытом, может кто знает какие-то иные причины падения опоры: неверные расчеты, большой угол поворота, или сама конструкция фундамента не надежна изначально и тд!

Заранее благодарен!



Всех с Наступившим Новым годом!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2b39c23e-3eda-4cfd-ba43-6512bbbb0534.JPG
Просмотров: 1256
Размер:	90.5 Кб
ID:	209535  Нажмите на изображение для увеличения
Название: a5b1ff15-bf72-4395-9695-56869f8d9706.JPG
Просмотров: 1094
Размер:	81.0 Кб
ID:	209536  

Просмотров: 15296
 
Непрочитано 11.01.2019, 22:12
#61
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
Институт уже не существует, по крайней мере в том виде что он был в 2014-2015 году
Плохо.
Но есть эпистолярный жанр и поэтому пишите письмо вышестоящему начальству с подробным описанием. Вы не обязаны ничего считать, Вы представитель производителя работ.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 01:56
#62
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


Похоже: ошибки в чертежах нет, смотрите страничку http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/a...pa-u220-us220/, абзац 7.

Это здесь? http://www.magadanenergo.ru/content/...anskogo-raiona
Вложения
Тип файла: pdf 7079tm-11_UV220-1_UV220-1+9.pdf (2.27 Мб, 54 просмотров)

Последний раз редактировалось GVI, 12.01.2019 в 02:12.
GVI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2019, 11:10
#63
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Похоже: ошибки в чертежах нет, смотрите страничку http://xn----7sb8ajafee4j.xn--p1ai/a...pa-u220-us220/, абзац 7.

Это здесь? http://www.magadanenergo.ru/content/...anskogo-raiona
Да это здесь!

спасибо большое за ссылку, правда в 7079тм- т11 речь об опоре УВ220-1+9
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 13:48
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Судя по фото, варил первокурсник ПТУ. Явный косяк строителей.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 23:31
#65
Дима061986


 
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26


Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, с точки зрения проектирования правильно ли было запроектировать опору УВ220-1+9 с углом поворота 64 градуса при ограничении в расчетных данных 0-60?
Чем могли руководствоваться проектировщики или это прямая ошибка ?
Дима061986 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 01:10
#66
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Не правильно для тех кто мыслит "по серии"
Правильно для тех кто использует серийные решения и выполняет расчеты (обосновывает конструктивные решения) в соответствии с ПУЭ, СП 16.13330, СП 24.13330, СП 25.13330 СП 28.13330, СП 63.13330 (без подгона, без самообмана).
Цитата:
Сообщение от Дима061986 Посмотреть сообщение
или это прямая ошибка ?
Да, при отсутствии расчётов. И скорее всего не единственная.

Последний раз редактировалось olf_, 01.02.2019 в 07:53.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 10:58
#67
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Мы делаем опоры и под углом 80 градусов в Тюмени и всё стоит. Главно завести опору в скад и приложить все нагрузки и посчитать на разные режимы. Проходит оставляем, не проходит подставляем другую опору.
Как вариант можно посчитать усилие которое выдержат сварные швы и посмотреть чтобы случилось с элементами ростверка при нагрузках которые вырвали бы нормальный сварной шов. Что-то мне подсказывает, что при таких нагрузках как минимум были бы деформации в болтовых соединениях опора-ростверк, ну и металл как-то изгибался.
А вообще скорей всего сварной шов сделали неправельно. Прихватили постольку-поскольку и всё. Ещё поди и грязь всякая с осадками была при сварке.
Vasisualiy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему упала опора ЛЭП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31