Господа!
Рассчитываю металлический цех с крановыми нагрузками, подкрановые балки подвешены к фермам. Расчет производится в т.ч. на сейсмику.
Если с сейсмикой все понятно в плане крановых нагрузок, то с пульсацией не очень.
Вопрос в том, какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний конструкций цеха, для расчета пульсации ветра?
Просмотров: 11171
 
Непрочитано 14.04.2019, 00:07
#21
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я говорю о горизонтальной пульсации ветра для колонн, которая увеличивает ветровой момент раза так в полтора.
Все, спасибо большое, я так и понял, просто решил уточнить
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо различать массы для определения пульсации и нагрузки для основного сочетания.
Определил пульсацию, далее основное сочетание со всеми нагрузками, в том числе и тормозными.
Это естественно
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Что делать, если для монолитного каркаса вычисленная частота собственных колебаний меньше предельной (сейсмика отсутствует) liik SCAD 3 24.11.2016 11:55
Определение собственных колебаний комбинированных конструкций в Stark ES DrHokinsConst STARK ES 12 16.11.2016 14:57
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37