Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Добрый день!

Подскажите, пожайлуста, в чём может быть причина появления горизонтальных сквозных трещин в несущей наружной кирпичной стене (толщина 640 мм). Фото 1 - фасад до оштукатуривания, на фото 2 обведены места появления трещин, фото 3 - трещины крупным планом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1984
Размер:	62.5 Кб
ID:	54436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 2265
Размер:	55.7 Кб
ID:	54437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2172
Размер:	50.5 Кб
ID:	54438  

Просмотров: 35699
 
Непрочитано 25.02.2011, 16:13
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Неравномерная осадка здания, ИМХО.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 16:18
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А почему тогда трещины горизонтальные, а не под углом 45?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 16:37
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Еще как вариант... Похожие трещины видел при отсутствии перевязок продольных и поперечных стен, что приводит к снижению пространственной жесткости здания.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:21
#5
PleshakovAP


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14


Мне кажется, что трещины возникли от неравномерной осадки здания, т.к. средняя часть легче чем крайние возможно по краям ещё и грунты похуже. А распространение трещин может изменять чрезмерное армирование кладки + ещё есть армирование под штукатурку.
PleshakovAP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:31
#6
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Чрезмерного армирования кладки не было, а вот, может быть сказывается влияние близко расположенной железной дороги?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:35
#7
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Шов по которому пошла трещина , кажется толстоватым. Возможно там действительно лежит арматура, по ней и пошла трещина.
Попробуйте просверлить шов и определить есть ли там арматура!!

Трещины не сквозные?
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:45
#8
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В данном шве арматуры нет. Трещины сквозные!!! Изнутри уже порвались обои
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:51
#9
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151


Такое впечатление, что проваливается как раз средняя часть.
cosc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:58
#10
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В средней части - монолитная ж/б арка, опирающаяся на колонны
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:16
#11
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Обе массивные части здания соединины жиденьким конструктивом в виде 2ух плит? Как учтено перераспределение горизонтальных усилий между этими частями? Эти плиты в уровне междуэтажных перекрытий?
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:17
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Диски перекрытий(видимо монолитных) сплошные по всей площади здания?
есть фотография арки до отделки такая же как и первая?
есть мысль что основание монолитной арки либо не связано с перекрытием того этажа в уровне которого она сделана, либо там был холодны шов бетонирования, который тоже сделали с нарушением (может без перехлестов арматуры). Средняя часть здания начала садится вместе с аркой, и тот участок стены что на нее опирается пошел с ней вниз, а та часть стены которая связана с верхними перекрытиями на них "повисла". Вот и произошел отрыв и поэтому трещины горизонтальные именно в уровне перекрытий.
Чисто теория - без более подробных фото узлов и вскрытий не скажешь. Одно могу рекомендовать точно срочно ставить маяки и геодезические марки и начинать следить за деформациями всего фасада.
 
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:22
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
В средней части - монолитная ж/б арка, опирающаяся на колонны
Что это значит?

1. Плита перекрытия "гибкая". От нагрузок консоль "задралась", порвав шов.
2. (Более вероятно) У здания крен - трещины по проёму и не симметричны относительно него.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 18:31
#14
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Вот низ. Арка заливалась на земле и монтировалась краном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 1056
Размер:	69.3 Кб
ID:	54463  
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 19:08
#15
PleshakovAP


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14


Первопричина трещин-фундаменты, точнее их неравномерная осадка, а потом уже недостаточная жесткость здания. Поэтому необходимо выставлять маяки и следить за дальнейшими осадками, если они будут увеличиваться необходимо усиление основания или фундаментов. Если увеличиваться не будут, то заштукатурить обратно эти трещины (возможно предварительно их усилив) и готово. Какие грунты там? Если не связные, то динамика от ж/д может вызывать доп. осадки.
PleshakovAP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 19:20
#16
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Пески мелкие и пылеватые, а в качестве фундамента устроена единая монолитная ж/б плита, толщиной 600 мм/ Если причина в фундаментах, то и трещины должны быть внизу, разве не так?
Трещины не в уровне перекрытий, а на высоте примерно 0,5 м от верха перекрытия.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 19:29
#17
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Появление трещин связано скорее всего с температурными деформациями, отчасти свою роль сыграло то, что усадка и коэфф. температурного расширения кирпича и бетона разнятся на порядок. Разность осадок ф-та конечно тоже весьма вероятна. Но я не вижу трещин в верхней части фасада, что было бы неизбежно если осели левая и правая от арки части здания.
судя по фото порвалоь в самых тонких местах, проблемы похожего характера есть в части хрущевок из силикатного кирпича, там освещение лестничной клетки осуществляется через вытянутое на всю высоту дома остекление

Длина дома какая? Конструкция стены? Глубина заложения плиты?
Поэтажные планы?

Последний раз редактировалось ugadaikto, 25.02.2011 в 19:49.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 21:27
#18
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


если геология ровная, а фунд. плита действительно 600 мм, то фундаменты может быть и не причем, тем более трещины действительнно не совсем характерные.
помимо фундамента рискну предположить, что причиной мог послужить распор в арке, который из-за соседних окон гасить оказалось не чем.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 22:23
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


План фундаментов, перекрытий, стен, узлы сопряжения перекрытий и стен, геологию можете выложить?
Или так и будем по фотографиям лечить как экстрасенсы?
 
 
Непрочитано 25.02.2011, 23:47
#20
PleshakovAP


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14


Пылеватые пески очень плохие грунты, видимо проектировщики это учли, раз запроектировали плиту. Плита тоже может оседать неравномерно, тк это гибкий фундамент. По рисунку понятно что правая часть осела больше чем левая, поэтому в левой меньше трещин. Ошибка в проектировании фундамента здесь, 60 см для жб плиты это немного, слишком гибкая получилась. Трещины должны быть в слабом месте, не обязательно внизу. Если так дальше пойдет, то они могут образоваться и внизу, так что необходимо следить за зданием.
PleshakovAP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Причина появления трещин в несущей кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20