06.05.2014, 22:58 | #1 | |
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП
Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 1874
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
"Внизу колонна монолитная защемлена, в верху колонны несмещаемый шарнир." - "остальной момент от нагрузок вызывающих горизонтальное смещение. " - Что-то не бьется.
"Причем в Арбате считал и по нелинейной деформированной схеме (сопротивление ж.б. сечений) при расчете по которой расчетная длина вообще не важна и колонна тоже прошла." - Арбат считает по НДМ (нелинейная деформационная модель), но в любом случае требуется задания расчетной длины, так как считает по недеформированной схеме. По деформированной схеме из популярных программ на данный момент считает только Статика. |
|||
|