| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.04.2007, 16:36 | #1 | |
Выбор диаметра фундаментных болтов.
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Регистрация: 16.10.2005
Сообщений: 738
|
||
Просмотров: 33852
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
А зачем такие мощные болты.
Поперечная сила большая??? База то шарнирная так, что момент ваши болты не воспринимають.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Болты принимаю по серии 1.420.3-15 в.1 "Ст. конструкции каркасов типа Канск". Сколько раз пытался просчитать по усилиям, всегда по формулам из пособия к СНиПу болты получаются намного меньше. Неужели ведущие институты страны столько лет нас обманывали?!! Таак ведь формулы тоже не из пальца высосали. :evil:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Есть в "канске" шарнирные базы... для фахверковых стоек. Но таких толщин опорной плиты и таких болтов - нет, ни для них, ни для рам.
40 пластина может и в шарнирной базе быть, при более-менее приличной продольной в колонне. А вот болты... Если колонна высокая, можно попробовать отмазаться СНиПом на монтаж, там по-моему были требования - при каких-то диаметрах болтов не требуется дополнительное расчаливание колонн на монтаже...
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Если база жесткая и узлы рамные, то получается статически неопределимая рама. Узел пластический шарнир и болт работает на растяжение + изгиб. Как расчитывалось не знаю. Может кто сталкивался?
[ATTACH]1176960488.jpg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
проектирование металлических каркасов Регистрация: 16.01.2007
НСО
Сообщений: 33
|
Здравствуйте, хотелось поглядеть разрезы боковой и в плане, а расчет плиты есть в книге Беленя Е.И. стр.200-203 http://cyberkolbasa.com1.ru/mk.html
И считается плита в зависимости на сколько кантов опирается , анкерные болты подбираются, в зависимости от усилий , если отрыв то N+Т(от момента) Если момента и отрыва нет, то из конструктивных соображений где нибудь М30 В проге можно простенько прикинуть сколько приходится на анкер(эксель) [ATTACH]1176961871.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Tserber
Ну и что, что статически неопределимая рама? :? А болты на изгиб? Утопия. Вы еще арматуру на изгиб посчитайте... Расчет базы с жесткой заделкой колонны смотрите справочники мк, на вскидку - Кузнецов, Горев, Беленя...
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Подождите. То, что Вы назвали "база жесткая" ващще не жесткая. Почти самый шарнирный шарнир из всех шарниров :wink: . По этому поводу см МК Белени. Там есть и расчет плиты и болтов. Думаю у Белени нет расхождений с Сериями. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Стоять будет
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
А поперечку передают на упоры (из швелера) а болты только на момент (растяжение) В каком узле меньше 36 было-узлы разные бывают принято при шарнирной базе меньше 24 болтов не ставят а при жесткой по расчету (Горева посмотрите) |
|||