конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
кстати про нагрев это не фантастика... правили так фланцы, когда с завода пришли с небольшими дефектами... кондуктор-нагрев-ВП болты... правда на земле, а не на высоте 10 метров под нагрузкой (небольшой, но все таки)... до скольки грели не скажу, не видел...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
|
Да не, то что я описал вполне реально. На ЗМК когда за конструкциями приезжаешь, натягиваешь нитку вдоль пояса и ахреневаешь...мужычки ее обратно в цех и волшебным образом под трехэтажное заклинание(лампой и кувалдой) все возвращается в рамки ГОСТ...с фланцами ну тоже самое.
Имел ввиду под фантастикой то что делать никто не будет. Отпишутся, устаканят и т.д. Последний раз редактировалось hexD, 10.04.2013 в 10:04. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Цитата:
Нагреть - тут не при делах. Прорезь вертикально в стенке балки сделать в районе "пуза", ослабить его, стянуть болтами до соприкосновения фланцев и прорезь заварить. Вот над этим можно подумать
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.04.2013 в 16:46. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Балка может оказаться прогнутой, поэтому и
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Давайте продолжим эту замечательную тему
Есть построенное здание со стальным каркасом, где есть фланцевые соединения, которые рассчитаны без преднатяжения болтов и учета трения. Часть фланцев имеет кривые торцевые плиты, из-за чего зазоры между центральными частями плит 0.15-0.8 мм. Под болты в районе шайб щупы не проникают. В машиностроении для фланцевых соединений применяються листовые прокладки из пластичных металлов: свинца, алюминия, меди. Допустим в строительном фланце нужно обеспечить контакт поверхностей, а трение поверхностей не обязательно. Возможно ли применение пластичных прокладок в данном случае? Понятно, что для того, что бы прокладка приняла нужную форму надо затянуть соединение, а потом отпустить обратно. |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Если считали не по Еврокоду, то как такое может быть?
Цитата:
Применяли из трансформаторной стали, небольшие зазоры хорошо пакуются, это довольно ходовое решение |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
По методике Еврокоду, но расчетные сопротивления наши.
Цитата:
Затягивание болтов без предварительного натяжения: чтобы достич плотного контакта, соединеннные компоненты необходимо стянуть вместе. Для регулирования соединения можно использовать прокладки. Если не указаны опирание с полным контактом, случайные зазоры до 4 мм могут оставатся по краях при условии, что обеспечена контактная поверхность в центральной части соединения. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? | cheshiki1 | Металлические конструкции | 9 | 28.02.2013 17:34 |
Фланцевые соединения | tenor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.04.2012 14:00 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |