| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Отвод земли под ТП 10/0,4кВ с учётом контура заземления.

Отвод земли под ТП 10/0,4кВ с учётом контура заземления.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2015, 09:16 #1
Отвод земли под ТП 10/0,4кВ с учётом контура заземления.
Alex_xel
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37

Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой - согласно ВСН "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750КВ №14278тм-т1" в таблице 3 даны площади отводимых участков с учётом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. У меня в проекте подстанция с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630кВА, следовательно по нормам площадь участка 150м2. Но если учесть заземляющий контур то площадь участка получается 434м2 (удельное сопротивление грунта 300 Ом*м). Кто сталкивался с такой дилеммой? Какую площадь отводить: ту что по нормам, или ту что получилась с учётом контура заземления?

Последний раз редактировалось Alex_xel, 25.03.2015 в 08:32.
Просмотров: 6975
 
Непрочитано 25.03.2015, 08:21
#2
m61rm


 
Регистрация: 25.03.2015
Сообщений: 1


Меня тоже интересует этот вопрос, сейчас как раз такой проект делаем... может кто подскажет
m61rm вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 09:11
#3
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


Хотелось бы прояснить что вы называете проект? Проектная документация, Рабочая документация, Проект планировки территории ?
генплан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 09:16
#4
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от генплан Посмотреть сообщение
Хотелось бы прояснить что вы называете проект? Проектная документация, Рабочая документация, Проект планировки территории ?
Подразумеваю проект планировки территории
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 09:17
#5
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


откуда такие цифры? блочка идет в габарите 5х5м , с учетом контура 6х6, итого 36 м2
kifa вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 09:27
#6
генплан

Генеральный план и транспорт
 
Регистрация: 06.10.2009
Челябинск
Сообщений: 302


ВСН "1.4. Ширина полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением более 750 кВ и опор больших переходов линий электропередачи всех напряжений, а также площади земельных участков подстанций, расположенных на грунте с высоким удельным сопротивлением (более 300 Ом·м) или имеющих устройство выносного контура заземления, определяются проектом, утвержденным Заказчиком в установленном порядке ."
Проект планировки и межевания территории и есть тот самый установленный порядок
генплан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 09:27
#7
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
откуда такие цифры? блочка идет в габарите 5х5м , с учетом контура 6х6, итого 36 м2
габариты ТП и контур заземление во вложении
Вложения
Тип файла: pdf заземление тп.pdf (124.1 Кб, 484 просмотров)
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 14:22
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от Alex_xel Посмотреть сообщение
абариты ТП и контур заземлениЯ
Вот это я понимаю - заземление.
engngr на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Отвод земли под ТП 10/0,4кВ с учётом контура заземления.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3657 21.03.2024 14:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Отвод земли под строительство ВЛ500 кВ на землях Лесфонда djonf Технология и организация строительства 2 16.01.2014 14:13
Сопротивления контура заземления koteyko Инженерные сети 2 02.06.2010 22:41
Ищу чертежи контура заземления для производственного здания. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2010 15:30