Уважаемые коллеги!

Очень срочно надо ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО прикинуть разход тепла, электроэнергии и воды для офисного здания в Москве 7 этажей 8000 кв. метров. Подскажите нормы (обоснованого расчёта пока не надо) или напомните, где искать. По жилым зданиям не надо, всё есть , да только они не годятся; там по воде расходы в 10 раз больше.
Заранее благодарен.
Просмотров: 3948
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:27
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Уважаемый Огурец! Если еще не поздно

Расход электроэнергии - по СП 31-110-2003 табл. 6.14 п.п. 21

0,054 кВт/м2 общей площади
-----------------------------------------------------------------
Расход воды по СНиП 2.04.01-85* Приложение 3 п.п. 12

16*N/Т (формула 9);

Т - время работы заведения;
N-кол-во сан.приборов унитазы+раковины, шт.

Далее по табл. 1 определяете кол-во струй и производительность их для пожаротушения. Скажем 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения 3 часа. Итого 5*2*3*3600/1000=54м3 это прописываете отдельной строкой.

Если есть система автоматическое пожаротушения - АУПТ (ее необходимость проверяете по НПБ 110-03) то учитываете расход воды на нее по НПБ 88-2001 приложение 1, но вместо 3 часов берете тушение пожара по табл. 1. Площадь пожара берете там же.

Если есть поливка газонов, ее учитывате тоже
-------------------------------------------------------------------

Потребность в тепле считаете по потерям через ограждающие конструкции + на вентиляцию Q=Q1+Q2

Потери через ограждающие конструкции Q1=А*dt*к/R

А-площадь ограждения,
R - сопротивление теплопередаче.
к - коэф. доп. потерь. зависит от ориентации в пространстве. Для оценочных данных примите 1,10

отдельно считаете стены и отдельно остекление. А так же перекрытие и потери через подвал. Более подробно СНиП 2.04.05-91 отопление и вентиляция Приложение 9

на вентиляцию Q2=1,2*L*dt/3600

L-кол-во воздуха. Принимайте 20 кубов на человека
dt- разность температур внутри и снаружи. Внутри +20 снаружи по наиболее холодной пятидневке с обесп. 0,92
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 21:05
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Раздел 10 МГСН 1,01-99