19.10.2007, 12:58 | #1 | |
Усиление кирпичных стен деформационного шва
Новосибирск
Регистрация: 20.03.2007
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 9614
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Очень сложно отвечать, когда не до конца ясна ситуация, прежде всего -деформационные шов - является ли он и осадочным и каков характер распрстранения трещин.
Трещины в стенах кирпичных зданий нижних этажей могут быть как от неравномерных осадок, так и от потери прочности кирпичной кладки, чаще всего от увлажнения с цокольной части здания или от затопленного подвала. В то- же время, если выше первого этажа нет трещин, то скорее всего это не осадки здания. Силовые трещины в кирпичных стенах от неравномерных осдок здания не могут локализоваться только на первом этаже, они как правило идут по всему фронтону, и особенно это заметно по вертикальному створу возле оконных перемычек - здесь наиболее ослабленное сечение стены, по ним при неравномерных осадках в первую очередь и идут вертикальные трещины. И еще не маловажный признак неравномерных осадок кирпичного здания - появление РЕГУЛЯРНЫХ микротрещин в швах плит перерытия - они очень чуствительны к осадкам здания. Если в обойму взять стену не удается, то применяют тяжи, прокладываемые от наружного элемента усиления через пол к продольной, "нормальной стене" и т.д. Для решения конкретного вопроса необходимо как минимум конструктивная схема здания, планы этажей, описание характера распространения трещин. Иначе все предложения будут основаны только на домыслах и гаданиях по вариантам ситуации. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Приложите фотографию или хотя бы эскиз.
Чтобы вам ответить нужно хотя бы знать: -направление трещин (вертикальные, горизонтальные, наклонные), - раскрытие трещин (к верху, к низу), - ширина раскрытия, -сквозные они или несквозные. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2007
Новосибирск
Сообщений: 6
|
Прикладываю фотографии рассматриваемой стены и план первого этажа.
Трещины в основном имеют горизонтальный характер, только в стене деформационного шва трещина вертикальная (см. фото). В наружных стенах трещин нет, здание не эксплуатировалось года 3 и кладка разморожена, раствор местами очень плохой, вероятнее всего трещины из-за недостаточной несущей способности кладки. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
А обследование делать не собираетесь? А то мы тут насоветуем супернадежное усиление с опиранием на фундамент того что есть |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Можно выполнить обойму с анеровкой ее в усиляемой стене наклонными стержнями, но эфективность работы ее будет не очень высока - сама себя держит, хотя жесткость и увеличиться.
Второй вариант - вдоль усиляемой стены по верху и по низу пропустить прокат, скажем уголок 100х100 полкой от стены и закрепить его с шагом 500-600 мм к другим конструктивным элементам - перерытию и полу с помощью распорных дюбелей. Уголки можно заглубить, сняв отделочный слой. Между верхним и нижним уголками для увеличения жесткости обоймы можно дополнительно выставить вертикальные элементы. На карксае закрепить Вр -ку и оштукатурить ц/п раствором марки 100-150. Самое главное - зацепиться за другие, находящиеся в нормальном состоянии конструктивные элементы и все будет : . |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Дополню, посмотрев план и разрез здания. Плиты перекрытия лежат на усиляемых стенах. Если закрепляться к сборным перекрытиям, то можно попасть в пустоту или в ребро плиты. Тогда придется делать немного посложнее - такой же уголок пустить по полу этажом выше, пробив предварительно перфоратором отверстия в плите и стянуть уголки, находящиеся под и по плите болтами, а можно и стержнями с прихваткой сваркой, главное, что-бы были надежно закреплены по горизонтали. Можно по верхней плите установить дополнительно пластины-закладные, а ним приварить уголок и т.д.
Потом к продольным уголкам можно крепить что угодно. Как и чем зачеканить сквозные отверстия - вопрос не сложнй. Последний раз редактировалось AMS, 22.10.2007 в 13:51. |
|||
|
|