| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.03.2006, 18:20 | #1 | |
ж/б плиты перекрытия
Регистрация: 22.03.2006
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6420
|
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Проще вышибить целиком, ненужное замонолитить.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Так бы и говорили прорезать отверстие в полке - 35см диаметром - хватит? Усилять не надо, надо просто обрамить уголком.
А вот больший "проем" в вашей плите будет слелать затруднительно. http://www.sgnt.ru/
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Каталога под рукой не нашлось, итак: плита ребристая? Пролет 12 Ширина 3 метра? А еще бы лучше каталожный лист...
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
- Заранее предупреждаю - даю совет, а не рекомендации. Для дачи последних надо смотреть на месте, обследовать плиту...
- Итак Полка в таких плитах не напрягаемая толщина - 8 см. если отверстие будет делаться по центру сегмента полки ( не затрагивая поперечных ребер) то ваше отверстие сделать можно. Нежелательно также делать отверстия в приопорных сегментах. - Никаких перфораторов! только резка. На проем после прорезки надеть обойму из уголка и раскрепить анкерами.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
2 Основоположник
Объясните мне на кой нужно было городить весь этот огород? Все решается быстрее и изящней и кстати без потери высоты. 1- мокрой резкой прорезаем обе плиты вдоли на всю длинну плит из расчета последующего обрамления края требуемого проема швеллерами и последующей отделки ( как правило 50 мм хватает). Но Резать желательно ессно по пустоте... 2. Выбиваем участоки обеих плит не затрагивая зону опирания. 3. Обрамляем края полученного отверстия швеллерами с заведением их в стены на 80-100 мм., ввариваем распорки в месте устройства проема. 4. Укладываем гофролист и арматуру и бетонируем участки в которых проем не требуется. Годится для проемов шириной до 1500мм при пролете плит до 7000мм. ИМХО.
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
Тоже вариант, но менее дуракоустойчивый.
__________________