Непрочитано 31.05.2012, 11:56 #1
Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин
Son1cs
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73

Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, как подобрать размеры пластины для анкеровки арматуры и рассчитать ее. Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
Просмотров: 27011
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:00
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


расчет на выкалывание надо производить. Как - можно посмотреть в пособии по жб в разделе "расчет закладных изделий"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 12:05
#3
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


а нет примера расчета?
из СП пункт 8.3.25 При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие. Кроме того, при проектировании привариваемых анкерных деталей следует учитывать характеристики металла по свариваемости, а также способы и условия сварки.
а как подобрать площадь и посчитать это, в этом то и весь вопрос

я так понимаю площадь пластины определяется из расчета на смятие,а про длину анкеровки можно уже забыть?

Последний раз редактировалось Son1cs, 31.05.2012 в 12:10.
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:12
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


"Руководство по конструированию бет. и ж.б. конструкций...." п.2.41 б) - упрощённый вариант.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2012, 12:29
#5
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


ГОСТ 14098-91 тип Т1-МФ
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2012, 13:00
#6
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


большое спасибо!
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 11:45
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
а про длину анкеровки можно уже забыть?
Минимальная, тем не менее, регламентируется (точно не помню - 10 или 15 диаметров арматуры). Кроме того, учтите, чем больше длина заделки, тем, как правило, больше площадь поверхности пирамиды выкалывания и выше НС.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2012, 23:05
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста, как подобрать размеры пластины для анкеровки арматуры и рассчитать ее. Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
Делайте по аналогии с фундаментными болтами. Для них же применяют анкерные плиты. Посмотрите ГОСТ на фундаментные болты, там есть справочная таблица с размерами анкерных плит. Такая же таблица есть в "Руководстве по конструированию жб конструкций" http://dwg.ru/dnl/1477 . Минимальная заделка такого болта с анкерной плитой в бетоне В25 - 15 диаметров.
В современном ГОСТ на фундаментные болты все соединения стержней болтов с анкерными плитами только резьбовые. Так не всегда было.
Конечно, можно применить сварное соединение в раззенкованном отверстии как тут уже предлагали, но можно и через косынки из стального листа приварить протяженными швами арматурный стержень к анкерной плите. Так раньше и делали.
В книге "Стальные конструкции. Справочник конструктора." Под ред. Н.П.Мельникова. – М.: Стройиздат, 1973 были картинки и справочные данные для расчета фундаментных болтов, соединенных с анкерными плитами именно на сварке. Найдете - будет вам счастье.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 14:55
#9
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Делается так - привариваете к своей арматурине в 32 мм нужное по сечению количество кусков, длиной по где то 700 мм и по 200 диам 12-14. потом разводите пучек , разгибаете плавно, грибок делаете двухярусный. этот грибок только вместе со стеной можно
выдернуть. А Ваши пластинки либо прогнутся, либо их надо делать неимоверными. Кроме того, варить встык арматуру
к куску железяки - это узаконенный МАРАЗМ. А с хлыстиками сварку можно разнести как вокруг, так и вдоль прута и сохранить свойства основной арматуры. Берите пример с природы - там уже все придумано. Корни дерева имеют такое устройство.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 17:15
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Делается так - привариваете к своей арматурине в 32 мм нужное по сечению количество кусков, длиной по где то 700 мм и по 200 диам 12-14. потом разводите пучек , разгибаете плавно, грибок делаете двухярусный. этот грибок только вместе со стеной можно
выдернуть.
Brasero, вы все правильно пишете. Например, в той же книге Мельникова (о которой я написал в посте 8) этот способ описан.
Но топикстартер указал
Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
арматуру гнуть нельзя
Как я понял - там люди очень упертые и гнуть не станут любую арматуру.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 17:02
#11
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


спасибо за ответы! я имел ввиду 32ю нельзя гнуть )
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 20:19
#12
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
я имел ввиду 32ю нельзя гнуть )
как обоснуете?
АнтСт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 20:22
#13
Son1cs


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73


Не хотят строители
Son1cs вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2013, 17:05
1 | #14
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Не хотят строители
Ну, тогда это их проблемы. Лениво гнуть - пусть сами изобретают другой способ анкеровки и дают вам на согласование.
TK вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 12:40
#15
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Son1cs, может в вашем случае проще концевые муфты...LENTON например.
Но по мне, гнуть проще все-равно!
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 22:12
#16
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Brasero, вы все правильно пишете. Например, в той же книге Мельникова (о которой я написал в посте 8) этот способ описан.
Для установки 4-6 фундаментных болтов может быть такая конструкция и пригодна именно из за незначительности объёмов работ, но рекомендовать это для арматурных работ на солидной стройке?!

----- добавлено через ~18 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Son1cs Посмотреть сообщение
Требуемая длина анкеровки 1450мм, а толщина плиты 700, арматуру гнуть нельзя, диаметр 32мм.
А, если не секрет, зачем вам такая длина анкеровки? Вы что то подвешиваете к плите или как? Что это за конструкция?
troja вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 14:48
#17
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Здравствуйте, уважаемые участники.
У меня примерно похожая ситуацию как у ТС.
Думал воспользоваться советом в сообщении 4. Но никак не могу понять, что это за показатель Rпр?
Извиняюсь за глупый вопрос, просто в пособии нигде не нашёл/
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 15:11
1 | #18
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Но никак не могу понять, что это за показатель Rпр?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91253
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 12:23
#19
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Подниму тему.
Приветствую всех.
А анкеровка сжатых стержней в ростверке с помощью пластин где-то описана? Высоты ростверка недостаточно, чтобы все усилие передать. Арматура D32, а ростверк 600мм.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2019, 12:54
#20
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Приветствую всех.
А анкеровка сжатых стержней в ростверке с помощью пластин где-то описана? Высоты ростверка недостаточно, чтобы все усилие передать. Арматура D32, а ростверк 600мм.
Из понимания "физического смысла" способов анкеровки, получается, что пластины надо приваривать к стержням не внизу, а вверху ростверка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в бетоне с помощью приварки пластин

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств Tony_Chu Железобетонные конструкции 2 30.08.2006 14:20
анкеровка арматуры dlyareg Железобетонные конструкции 3 09.05.2005 21:03