Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел опирания стропильной балки

Шарнирный узел опирания стропильной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 09:15 #1
Шарнирный узел опирания стропильной балки
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Доброе утро форумчане!

Запроектировал шарнирный узел опирания балки на колонну на двух болтах. Болты М20 (отверстия d=23мм), есть опасения что будет работать на срез только один болт, т.к. балка повиснет на нем.

Для надежности решил кроме болтов, обварить накладку по контуру, но встал вопрос: будет ли теперь этот узел шарнирным и отвечать расчетной схеме однопролетной разрезной балки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Uzel.jpg
Просмотров: 729
Размер:	26.4 Кб
ID:	24802  

Просмотров: 6110
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:23
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


kRAN, балка не повиснет на одном болте, ваши болты нужно считать на совместную работу на поперечную и продольную силу. Правильно думаете, если вы обвариваете ещё пластину, то узел не будет "чисто" шарнирным. Более того, у вас тогда рабочая сварку будет, а болты конструктивные. Совместная работа швов и болтов не учитывается (комбинированно узел не работает). Поэтому не нужно изобретать новый узел, а использовать болтовое соединение, предварительно просчитав узел.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:33
#3
Sansob

Рук. груп. констр.
 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 36


Ваш узел с монтажной сваркой просто невозможно будет исполнить, сварщик никогда не достанет электродом до обозначенных вами швов.
Нужно при проектировании соблюдать конструктивные требования к сварным соединениям.
А насчет уза согласен с Andrei 1777 оставьте болты без сварки.
Sansob вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:37
#4
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 81


kRAN
Узел жесткий, если закреплены полки и стенка профиля. У тебя закреплена только стенка - узел шарнирный.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:48
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


AVL2006, ясен пень, что такой узел быть жесктим не может, так как момент воспринять не чем. Только и чисто шарнирным не назовешь, понятно, что если узел как бы между "жестким" и "шарнирным" нужно принять его шарнирным. Просто нужно сделать узел по узлу N14 серии 2.440 -2 вып.1 и не придумывать велосипед. И просто, и ясно...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 11:53
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Узел на сварке конечно не чисто шарнирный (как впрочем и на болтах), но явно шарнирный и судя по размерам сечений элементов, никаких доп. расчетов узла не нужно производить. Шарнир и все. А швы стандартно на Q и местный момент от эксц. пластинок проверяются.
А почему у Вас пластины трапециевидные сложные, а не просто сердитые прямоугольные? Вы архитектор?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 12:35
#7
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А почему у Вас пластины трапециевидные сложные, а не просто сердитые прямоугольные? Вы архитектор?
Для эстетики!

Но ведь разница в диаметрах отверстия и болта 3мм, и скорей всего болты неравномерно включатся в работу на срез. Поэтому для пущей надежности поставлю еще один болт!
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 12:42
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Для эстетики!
Но ведь разница в диаметрах отверстия и болта 3мм, и скорей всего болты неравномерно включатся в работу на срез. Поэтому для пущей надежности поставлю еще один болт!
Болты, если верить нормам, включатся в работу одновременно, но конечно с учетом коэфф. неравномерности. Это физически происходит потому, что болты могут сдвигаться в отверстиях, могуть мяться и мять бока отверстий, и даже слегка изогнуться...
В-общем, кол-во болтов определяется расчетом по стандартной методе, или даже можно по Вашим усилиям готовый серийный (Вам номер дали) узел подобрать.
А эстетические требования, приводящие к удорожанию при изготовлении, должны быть потверждены в задании на проектирование . Время вольных зодчих еще не пришло, всем рулит экономика.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел опирания стропильной балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08