| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.08.2009, 09:15 | #1 | |
Шарнирный узел опирания стропильной балки
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 6110
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
kRAN, балка не повиснет на одном болте, ваши болты нужно считать на совместную работу на поперечную и продольную силу. Правильно думаете, если вы обвариваете ещё пластину, то узел не будет "чисто" шарнирным. Более того, у вас тогда рабочая сварку будет, а болты конструктивные. Совместная работа швов и болтов не учитывается (комбинированно узел не работает). Поэтому не нужно изобретать новый узел, а использовать болтовое соединение, предварительно просчитав узел.
|
|||
|
||||
Рук. груп. констр. Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 36
|
Ваш узел с монтажной сваркой просто невозможно будет исполнить, сварщик никогда не достанет электродом до обозначенных вами швов.
Нужно при проектировании соблюдать конструктивные требования к сварным соединениям. А насчет уза согласен с Andrei 1777 оставьте болты без сварки. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
AVL2006, ясен пень, что такой узел быть жесктим не может, так как момент воспринять не чем. Только и чисто шарнирным не назовешь, понятно, что если узел как бы между "жестким" и "шарнирным" нужно принять его шарнирным. Просто нужно сделать узел по узлу N14 серии 2.440 -2 вып.1 и не придумывать велосипед. И просто, и ясно...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Узел на сварке конечно не чисто шарнирный (как впрочем и на болтах), но явно шарнирный и судя по размерам сечений элементов, никаких доп. расчетов узла не нужно производить. Шарнир и все. А швы стандартно на Q и местный момент от эксц. пластинок проверяются.
А почему у Вас пластины трапециевидные сложные, а не просто сердитые прямоугольные? Вы архитектор?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92
|
Цитата:
Но ведь разница в диаметрах отверстия и болта 3мм, и скорей всего болты неравномерно включатся в работу на срез. Поэтому для пущей надежности поставлю еще один болт! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
В-общем, кол-во болтов определяется расчетом по стандартной методе, или даже можно по Вашим усилиям готовый серийный (Вам номер дали) узел подобрать. А эстетические требования, приводящие к удорожанию при изготовлении, должны быть потверждены в задании на проектирование . Время вольных зодчих еще не пришло, всем рулит экономика.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |