Перекидной (реверсивный) рубильник на 1 фазу
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 10992
|
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
Применяем именно перекидные рубильники АВВ (трехполюсные, на три положения "1-0-2") в таких случаях. Нейтраль тоже пропускаем через рубильник. Земля приходит на РЕ клемму (шинку) и не разрывается. Марку выбирайте по номинальному току.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Реверсивный меняет порядок фаз. У вас фаза одна. Менять нечего.
Цитата:
Думаю, что землю рвать нельзя. Посоветую для ДГУ как минимум на ступень завысить номинал. Броски тока и ПП обязательно будут. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Условия гашения дуги постоянного тока "тяжелее" чем переменного, и при использовании выключателя\рубильника для постоянного тока, имеется некий запас прочности. Это не совет, это информация к размышлению. Наверное, прикладную электротехнику сейчас не преподают?
|
|||
|
|