Нормирование расположения розеток и выключателей на кухне

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2015, 16:40 #1
Нормирование расположения розеток и выключателей на кухне
hprx
 
Регистрация: 31.12.2008
Сообщений: 154

Добрый день!
Интересуют ссылки на конкретные пункты нормативной литературы связанные с нормирование расположения розеток и выключателей на кухне.
Например, нельзя размещать розетки над и под мойками(раковинами).
_____________________________________________________________
СП 31-110-2003
14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
_____________________________________________________________

Логично, что нельзя размещать розетки над варочными поверхностями и плитами. Но где это в нормативной литературе???
Вроде нельзя размещать розетки за приборами, а только сбоку от них???
Просмотров: 3512
 
Непрочитано 11.03.2015, 21:28
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


См. п. 4.27 СП 31-110-2003
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:24
#3
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 596
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
См. п. 4.27 СП 31-110-2003
скорее п. 14.27
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 09:41
#4
Kostinok

Инженер-электрик
 
Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151


hprx, а если на кухне еще и газовый котел, счетчик и газовая труба идет, то нужно учитывать расстояние по п. 7.1.50 ПУЭ.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Kostinok вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:06
#5
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Коллеги почему мы так не рассуждаем про кухню?
ПУЭ 7.3.39: б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;

не нужно ли там взрывозащищенного оборудования?
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:29
#6
Kostinok

Инженер-электрик
 
Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Сообщений: 151


Сложный вопрос "объем взрывоопасной смеси", как это нужно понимать в отношении такого бытового прибора как газовый котел. Как посчитать этот объем, у нас рядом стоят датчики газоанализаторы, при обнаружении газа датчиками подача прекратиться, значит нужно посчитать еще и время за которое обнаружится газ и привязать его к расходу/давлению в газовой трубе. Вообще тогда нужно расчет вести по СП 12.13130 и нужно бы газовиков привлечь к обсуждению.
__________________
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Kostinok вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 10:44
#7
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Kostinok Посмотреть сообщение
у нас рядом стоят датчики газоанализаторы
а если нет котла, а обычная газовая плита, газоанализаторов там нет.... краник прохудился, газ за ночь наберется, вентиляция как правило плохая в квартирах, зима - окошко закрыто. Включаем утром свет - и привет, в Астрахани так два пролета упало в 9 этажке года два назад.
А Кухонька например в хрущовке вообще малюсинькая...ну и т.д. и т.п.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 11:00
#8
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Коллеги почему мы так не рассуждаем про кухню?
не нужно ли там взрывозащищенного оборудования?
Помещения, в которых горючие газы сжигаются, относятся к кат. Г по НПБ 105-03, т. е. не являются взрывоопасными.

Также в ПУЭ читаем (7.3.47):
Цитата:
Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
А для прохудившихся краников в газ добавляется одорант (что, конечно, не является достаточной защитой, а газоанализаторы с электромагнитными клапанами ввернули ещё не всем).
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 11:10
1 | #9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Помещения, в которых горючие газы сжигаются, относятся к кат. Г по НПБ 105-03, т. е. не являются взрывоопасными.
+1 , а то давайте ещё кухню к взрывоопасным отнесём и будем там всё IP65 ставить и проводку в стальных трубах, это у товарищей я называю "горе от ума"
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 11:21
#10
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
это у товарищей я называю "горе от ума"
есть такое)))))
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 12:06
#11
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
будем там всё IP65 ставить
IP и Ex - немного разные вещи
deep_tool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормирование расположения розеток и выключателей на кухне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Высота розеток и выключателей. Требования к мед. учреждениям. nfdv Электроснабжение 4 10.11.2014 12:34
Где взять библ. розеток, выключателей CybeRSphere Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.06.2008 10:56