| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Да нет Я не путаю просто твоя схема не загрузилась вчера. Offtop: чего обижаться сразу
Цитата:
Автор : скинь планы чтоб схему предложить Offtop: а то схему набирать лень |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35
|
Не надо раздувать тему, "умными" рассуждениями
подумайте как загнать кучу арматуры в сечение 200-300 мм рабочей высоты, да еще и для колонны,да с выдерживанием защитного слоя бетона,и наверно при перепуске стержней, чтоб сечение надежно пробетонировалось по всей высоте колонн ! |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
А как "помочь" тогда
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Добавлю 1.можно поиграть со схемой по оси 5 балку можно убрать и колону по осям 5-Б если в перекрытие будет нормальное армирование 2. Диафрагмы по оси 4,6 можно сделать меньше если армирование будет маленькое Offtop: А оно так и будет кажется Последний раз редактировалось Rizo, 04.09.2015 в 12:31. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Помогите разобраться с сейсмическим расчетом, а то уже каша в голове от кучи прочитанных тем.
1. Конструкция на сейсмику рассчитывается только по 1 группе предельных состояний, т.е. нету никаких ограничений по деформативности коснтруктивной схемы? 2. Ограничение ускорения верхнего этажа 0.08м/с2 это только от ветровой пульсации, или еще и от сейсмики проверяется? Главный вопрос: 3. Допустим задал я сейсмическое загружение с некоторым количеством форм колебаний, в результате получил эти самые формы с различными периодами и частотами колебаний. Есть ли какие-нибудь рекомендации по тому, какие примерно должны быть эти самые периоды/частоты? Например, получил первые две формы поступательные, период 1.7-2.5, как оценить хорошо это или плохо, достаточно ли жесткости зданию или нет? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
1. Нет
2. Не лимитируется 3. Вообще не обращай внимания. Для МК 2-5с по первой форме. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Жилой дом в МК - лучше сразу в БСК
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Я правильно понял ответ на первый вопрос: Нет - нету ограничений по деформативности? Offtop: На данном форуме есть не мало тем про строительство жилья из металла, с примерами уже построенных таких домов. В городе, котором будет строится данный объект, очень развита металлургия и много высоток именно в металлокаркасе, по этому не вижу ничего криминального если заказчик оценил все свои затраты и принял решение. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Да.
Металл хорош в высотках - 50 (у нас 30) этажей и выше. Всё остальное - жб. Тем более 12 этажей. Если бы пролёты были хотя бы 12м. В твоём случае - только в БСК Впрочем хозяин - барин. Он просто не представляет во что это выльется в остальных частях. Особенно у пожарников.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Еще один вопросик.
Таблица 4 СП 14. Коэффициент учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений. Исходя из примечания 1 сам заказчик должен отнести здание к одной из трех групп? А если он в этом не понимает ничего? К обычно поступают проектировщики и какаю группа чаще назначается зданиям похожим моему? Прописывают ли её в ТЗ? (результаты для 1 и 2 групп значительно отличаются) |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
нет, тем более что от сейсмики ускорения гораздо больше! Но вот в украинском ДБН по сейсмике есть ограничение по величине перекосов этажей от сейсмики!
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Меня теперь интересует коэффициент допускаемых повреждений (Вопрос в 53 посте) |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
У вас металлокаркас, 12 этажей - связи будут 100%, следовательно к-т=0,22. По поводу Примечания 1: да, устанавливает заказчик по представлению генпроектировщика. Если он в этом ничего не понимает, то вы, как генпроектировщик назначаете сами с учетом функционального назначения здания. Но вряд ли вам назначат 1 тип, это скорее для объектов 1 класса ответственности и объектов, в которых повреждения препятствуют полной эксплуатации объекта (Нефтяные резервуары, атомные станции и т.д.)
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
А где то это должно прописываться (ТЗ, проект или еще где)? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы | dallaev | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 22.07.2014 12:58 |
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания | leopold001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2012 23:57 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |