| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженерю по "тихому" Регистрация: 12.07.2007
Х-М
Сообщений: 42
|
Цитата:
__________________
Работа изматывает, но "ВЫХЛОП" бодрит |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2004
Сообщений: 53
|
Цитата:
Другой B35 советует... Тоже перл... Прежде чем советовать ПОСТРОЙТЕ САМИ ТАК, ЧТО НИБУДЬ. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
а как правильно: положить столько арматуры, сколько требуется по прочности :?: (еще раз: пролет 8м, h=0.25м, здание жилое) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
|
Проектировал перекрытие 39х26,5 плитное с пустотами внутри (коробчатое). Высота коробки 1,5 м. Построено и нормально стоит. Москва, ул. Алабяна, д.13. Рабочая арматура плит диаметром 20 и 28 мм, шаг 200 и 150 мм соответственно.
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
какие размеры у ребер? бетонировали все отдельно? как организовывали пустоты? 39/1,5=26 - классичесоке соотношение: 6/.22=27 |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Вот что я насчитал (лира9,2 без физнелина): плита 6*6 опертая по контуру с жестким защемлением, толщина плиты 160 мм. Равномерно распределенная нагрузка на плиту 440*К1 кг/м2 (вес плиты) и полезная нагрузка 250 кг/м2. Армирование АIII 8мм ячейка 200 на 200.
Ваше армирование действительно проходит по нес. способности, но ширина раскрытия трещин на опорах 0,5 мм, в пролете 0,17 мм. Если армирование на опорах взять 10 мм. То все в ажуре. Для размера 7*8 армирование в пролете 10 мм на опорах 12 мм. Тоже все ОК. Но теперь ложка дегта в мед... Мне кажется жесткость важих стен в двух этажном доме будет значительно меньше расчетной, следовательно большая часть нагрузки перераспределиться в пролете, что вызовет значительный прогиб 1/100 и более, а также раскрытие трещин. Для более точных результатов дайте расчетную схему вашего здания. С уважением Дмитрий Поляков. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Ты забыл вес пола как правило 100 мм (0,1х1,8х1,3=0,234 т. на кв.м) Временная для жилья 0,150х1.3=0,195 (примерно 200 кг на кв.м) Минимум на вес перегородок даже если их нету 50 кг на кв.м (это по СНиП) (0,05х1,3=0,065) Если перегородки есть то еще больше. (Особенно в местах санузлов. При свободной планировке это надо учитывать) Вес подшивного потолка тоже 20 кг на кв.м Всего хотя бы 515 кг на кв м по минимуму. Мы обычно берем 600 кг временную нагрузку для расчетов. |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
Москва
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
Цитата:
С новыми данными пересчитаю, ответ приведу позже. С уважение Дмитрий Поляков. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35
|
При суммарной нагрузке 1 т/м2 плита 7*8 проходит по прогибу, трещиностойкости и нес. способности при армировании 200*200 АIII 16. Процент армирования 1,3% в каждом направлении. Прогиб составляет 11 мм (менее чем 1/600) Бетон задавал В25 (марка 300).
Момент в пролете Мх и Му примерно равны 2,5 т*м. То же но на опорах - 2,6-2,7 т*м. По грани коробки момент 3,1 т*м. Добавив ококнные проемы 1,3*1,4 м в кол-во 8 штук снизил жесткость коробки, прогиб плиты составил 13 мм. Моменты на опорах 2,4 т*м в пролете те же 2,5 т*м. Принимайте решение. С уважением Дмитрий Поляков. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Вот расчет с жестким и шарнирным опорным узлом [ATTACH]1184483311.rar[/ATTACH] |
|||