01.02.2019, 11:46 | #1 | |
Расчет самонесущих стен на изгиб с учетом запрета п.7.18 СП15.13330.2012
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
||
Просмотров: 4133
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Изгиб и внецентренное сжатие - разные вещи. Нет продольной силы = изгиб.
Т.е. СП запрещает проектировать кирпичные балки с вертикальным расположением кирпичей. С горизонтальным расположением кирпичей (как обычно) - пожалуйста. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.02.2019 в 13:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Хотя как по другому, в голову не приходит. Не зря же в таблице 11 приведено значение Rtb - сопротивление растяжению при изгибе по неперевязанному сечению для кладки всех видов . |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
при расчете стен по СП15 пункты 7.9-7.11 и 7.23-7.28. Есть СП 327, где есть методика расчета стен как плитных элементов. Но данная методика вступает в противоречие с обязательными требованиями СП15 и экспертиза вас завернет. А все идет от желания делать легкие и тонкие стены. Результаты необдуманных действий есть в кунсткамере. И еще, поэтажно-навесные стены надо крепить в верхней части. Иначе стены по СП 15 не проходят.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
при стандартных шагах от 4,5 м и высоте этажа 3 м, стены из ячеистого бетона без верхнего крепления не проходят по требованию СП15 на ограничение эксцентриситета. Я говорю о стенах когда их толщина 300 мм и менее. Слишком легкие. Ветер растет очень быстро и пиковые значения на углах заставляют изощряться. Опять же есть варианты наружных стен. Когда они идут между пилонами или же неразрывно перед ними.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Спасибо!
п. 7.10 СП 15 очень четко и однозначно регламентирует толщину стены. Получается, что если он выполняется, то стену рассчитываем как внецентренно сжатую и тогда п.7.18 СП 15 нам не указ - железный аргумент для заказчика в вопросе назначения толщины. П.С, по верху стену конечно обязательно крепим из плоскости стены. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91
|
Хочу продолжить тему по расчету стен. Наткнулся на интересную методу расчета стен стр.73 "Методическое пособие НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛИКАТОБЕТОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ" (https://www.faufcc.ru/upload/methodi...rials/mp16.pdf) и согласно их методе возможны случаи когда и крепить в верхнем сечении стену не придется. Еще есть метода расчета стен у "Юникона", только там присутствуют неизвестные коэффициенты которые применяются только лишь для пеноблока.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 1
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,630
|
Считайте наружные стены на рандбалках на внецентренное сжатие. Добавляйте крепление по верху.
Если не хватает, то не стесняйтесь добавлять вертикальные рёбра или колонны к стенам посередине пролёта. Надо, значит надо. Всё иное - от лукавого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет усиления каменных стен железобетонными обоймами | Xo3.ToBapbl | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 20.05.2016 11:43 |
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики | Max147d | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2016 20:09 |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 12.10.2010 15:07 |
Расчет балки на косой изгиб с кручением? | kmo_3gecb | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.06.2010 20:33 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |