Непрочитано 11.02.2019, 14:14
Как избавиться от конденсата на трубах ХВС? (частный дом)
Do$
 
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 1,702

Здравствуйте, уважаемые специалисты по водоснабжению!
Столкнулся с неожиданной проблемой. В дом поступает вода из подземного водопровода - пластиковая труба D25 без утепления. Выходит в холодный подпол и потом в дом - в ванную комнату. В ванной комнате стоит счётчик, фильтр, ну и потом разводка уже внутри. Диаметры труб - D20 ПП, фитинги и арматура - 1/2". Так вот, конденсата на трубах внутри дома - огромное количество! Он особо сильно скапливается на металлических частях (краны, фильтр грубой очистки, счётчик), но и на пластиковых трубах его довольно много. Достаточно принять душ одному-двум людям, чтобы на полу образовалась приличная лужа. "Потеет" также и бачок унитаза. На трубах постоянно висят капли. Дом деревянный, пол - тоже. Боюсь, что с такими "осадками" просто всё сгниёт однажды . Вентиляция есть, но она не принудительная - вытяжная труба на улицу D125 с решёткой. Приток - только через дверь. Помещение ванной небольшое - 3х2 м и до потолка 2,2 м. Ещё регион, конечно же, у нас с высокой влажностью.
Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? Есть ли проверенные способы? В интернете нашёл вариант - нанести на трубы какой-то супер-состав для повышения их теплоизоляции. Мол, это решит проблему. Ок, трубы-фитинги-арматуру можно покрасить. А бачок унитаза? Да и вообще, как-то это сомнительно...
Что ещё можно сделать? Есть же, наверное, какие-то давно известные способы борьбы с конденсатом на водопроводе? Я уж думаю, может предподогрев какой-то на входе в дом соорудить?
__________________
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Просмотров: 12861
 
Непрочитано 12.02.2019, 10:34
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Живу в квартире и могу только завидовать повышенной влажности зимой. Ничего еще для повышения влажности не придумали нормального?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 10:38
| 1 #22
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Увлажнители воздуха есть. Или тазы с водой. Аквариумы тоже влажность повышают.

Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 12.02.2019 в 11:01.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 11:40
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Живу в квартире и могу только завидовать повышенной влажности зимой. Ничего еще для повышения влажности не придумали нормального?
Да, именно зимой пониженная влажность. Оттого и легочные заболевания.

Для повышения влажности еще до появления современных увлажнителей делали простое устройство - сосудик с водой, подвешиваемый между секциями радиаторов. Такой сейчас легко сделать за 5 минут из пластмассового флакона из-под шампуня и куска изолированного белого провода. Висит незаметно, никого не трогает, вода из него испаряется. Можно много повесить.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:04
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Так увлажнители воздуха ультразвуковые не особо эффективны. А тут флакон из под шампуня - что там испарится?

Может из бутылочки еще тряпочку вытянуть. И вода в нее будет капилярно подсасываться?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 12:14
#25
Do$

AutoCAD/Civil3D LISP/C#
 
Регистрация: 15.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,702
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И подполье должно быть вентилируемым. Для того продухи в них и делаются. У хорошего частного хозяина они всегда есть. Зимой их можно и прикрыть, через небольшие щели поступит достаточно воздуха для ассимиляции влаги. А в теплые периоды надо открывать полностью. Вода и весной да и летом холодная, а ассимилирующая способность воздуха гораздо ниже.
Да, имеются. Летом проветриваем, зимой закрываем.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не просто теплоизоляция, а с пароизоляцией со стороны помещения.
Там трубы-то от силы метр-полтора - из земли вышла, уголок 90 градусов, и наверх уходит через пол. Заизолирую по-максимуму, даже думаю под землю запустить изоляцию на полметра примерно.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А если дощатый пол 1 этажа по лагам - непременно сделать в углах решеточки примерно 100х100 для вентилирования пространства под полом - в него будет проникать влага из подвала.
Пространства между полом и подполом нет: лаги из брёвен, на них доска, на доске лист фанеры 10 мм и поверх линолеум.
__________________
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:16
#26
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Так увлажнители воздуха ультразвуковые не особо эффективны.
Тогда есть кондиционеры с увлажнителем воздуха.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:28
#27
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Тогда есть кондиционеры с увлажнителем воздуха.
Да, смотрю появились от Дайкин по 200 т.р. Заявляется что могут поддерживать влажность до 60-70%

А для систем вентиляции есть что-то доступное? Слышал только про мембранные рекуператоры
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:42
#28
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А для систем вентиляции есть что-то доступное?
Полно. Есть даже Акустические вентклапана с гигроуправлением Aquvent HY автоматически регулируют поток воздуха в зависимости от уровня влажности в помещении.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 12:49
#29
Dmitry2004


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 42


Надеть на трубы утеплитель из вспененного полиэтилена. У меня весть водопровод холодной воды в таком утеплителе и никакого конденсата на трубах. Есть конечно и "нормальное" решение, но уж очень дорого (https://ecoflex.uponor.ru/).
Dmitry2004 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 13:23
#30
Do$

AutoCAD/Civil3D LISP/C#
 
Регистрация: 15.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,702
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
Есть конечно и "нормальное" решение, но уж очень дорого (https://ecoflex.uponor.ru/).
Очень крутая система! Если бы изначально водопровод по улице и отвод к дому такими трубами были бы сделаны - возможно, что и не было бы такой проблемы у меня.
Цитата:
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
Надеть на трубы утеплитель из вспененного полиэтилена. У меня весть водопровод холодной воды в таком утеплителе и никакого конденсата на трубах.
Внутри помещения тоже? Как-то это очень непрезентабельно.
__________________
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 14:36
#31
Dmitry2004


 
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 42


Подвод к дому и по улице ТОЛЬКО такими трубами не советую!!! Слишком маленький слой утеплителя для улицы!!!
То что сделал я: также магистральный водопровод, труба в земле на глубине 2 м, поэтому даже летом вода "ледяная". Вертикальный ввод в дом - полипропиленовая труба в утеплителе - в трубе 400 мм (высотой примерно 1.5 м, из них 60 см над землей), заполненной минеральной ватой).
По помещению металлопласт в утеплителе. По поводу презентабельности - согласен, но лучше отсутствие конденсата.
По поводу всякой вентиляции не спасет. Вентиляции хватит только на испарить малую часть конденсата.
Dmitry2004 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 14:41
#32
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
Вентиляции хватит только на испарить малую часть конденсата.
Вентиляция конденсат не испаряет. Она влажность понижает. Вот тут все написано http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1783625&postcount=13

При борьбе с конденсатом вентиляция главное.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 14:41
#33
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Очень крутая система! Если бы изначально водопровод по улице и отвод к дому такими трубами были бы сделаны - возможно, что и не было бы такой проблемы у меня.
Была бы проблема - где набраться денег на обогрев. Системы с греющим кабелем нужны, когда надо предотвратить замерзание воды. В том же частном доме от суважины или колодца на периоды отсутствия разбора. Вот там - да, надо. Причем греющий кабель и внутри трубы прокладывают.

А у тебя всего лишь проблема с конденсатом. Легко решаемая.

Цитата:
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Внутри помещения тоже? Как-то это очень непрезентабельно
Вполне нормальная изоляция. А "презентабельность" достигается покровным слоем. Его и в домашних условиях можно сделать красиво, например алюминиевым скотчем. Он заодно и пароизоляцией будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 16:17
#34
Do$

AutoCAD/Civil3D LISP/C#
 
Регистрация: 15.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,702
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Была бы проблема - где набраться денег на обогрев. Системы с греющим кабелем нужны, когда надо предотвратить замерзание воды. В том же частном доме от суважины или колодца на периоды отсутствия разбора. Вот там - да, надо. Причем греющий кабель и внутри трубы прокладывают.
Я так понял, что там без обогрева - просто трубы сразу в изоляции. И есть специальные изолирующие муфты на соединениях. Соединения ещё интересные, как я понял, - самообжимные.
Цитата:
Сообщение от Dmitry2004 Посмотреть сообщение
Подвод к дому и по улице ТОЛЬКО такими трубами не советую!!! Слишком маленький слой утеплителя для улицы!!!
Ну сейчас там идут трубы вообще без теплоизоляции.
__________________
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 16:29
#35
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Да не поможет вам теплоизоляция труб в земле никакая от конденсата. Не туда копаете
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 07:57
#36
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Полно. Есть даже Акустические вентклапана с гигроуправлением Aquvent HY автоматически регулируют поток воздуха в зависимости от уровня влажности в помещении.
То есть если в помещении сухо, кислород не требуется
juri18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как избавиться от конденсата на трубах ХВС? (частный дом)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сброс конденсата от компрессора сжатого воздуха aleks_key Технологические решения (ТХ) 6 24.08.2015 21:21
Отвод конденсата из поддона крышного вентилятора. Pavel_V Водоснабжение и водоотведение 1 10.02.2015 07:50
Как избавиться от конденсата в неотапливаемом здании? olegrussia Конструкции зданий и сооружений 18 03.02.2014 10:52
Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата rontiy Архитектура 12 24.12.2013 18:56
создает ли частный дом угрозу здоровью и жизни гражданам и не нарушает ли права других лиц? nevelll Обследование зданий и сооружений 22 19.11.2012 12:09