Товарищи, прошу помочь в решении вопроса...

каркасы для буронабивных свай 8.5м хлысты арматуры 11.7м, поэтому при изготовлении одного каркаса остаются куски по 3м, хотелось бы пускать в дело -в те же каркасы.
в чертеже каркасов не указана величина нахлеста при стыковке арматуры (на сварке).
вообще допустимо ли применение состыкованных внахлестку стержней арматуры, или же в каркасе буронабивной сваи должны использоваться только одиночные(цельные) рабочие стержни. ?!
по ГОСТ 14098 больше всего подходит нахлесточный стык выполняемый ручной дуговой сваркой. величина нахлеста и длина сварного шва (типС23-Рэ) должна быть не менее 8d. (при арматуре А400 и диаметре 12мм)

к тому же сейсмика 8 баллов, дает прибавление 30% к 8d

"Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ."

и еще вопрос, стыковать арматуру в каркасе сваи в одном сечении допускается? ведь свая работает на сжатие и сварное соединение делает стык равнопрочным, поэтому все 6 стержней, по идее, можно состыковать в одном месте.

сваи: СБН80-40 , рабочая арматура 12 (6 стержней равномерно по окружности)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стыковое соединение С23.jpg
Просмотров: 630
Размер:	70.6 Кб
ID:	211727  

Вложения
Тип файла: pdf чертеж каркаса КП-1.pdf (83.0 Кб, 342 просмотров)


Последний раз редактировалось kurva, 09.03.2019 в 11:36.
Просмотров: 8560
 
Непрочитано 09.03.2019, 15:56
#2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Все как-то в кучу вы сбили.
На сварке стыковать каркасы в свае можно, и в одном сечении тоже можно, если по условиям бетонирования расположение швов не мешает. Шов должен быть в сейсмике с двумя накладками С21-Рн, это же не малооответсвеенная конструкция - сваи!? А вообще можно и в нахлёст без сварки стыковать всё (вернее сварка может быть монтажная - прихватками, чтоб каркас при транспортировке и монтаже не рассыпался).
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2019, 16:31
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,199


Он погружается вибратором, без сварки не получится, а так да. Можете муфтами соединять.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2019, 12:45
#4
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Он погружается вибратором, без сварки не получится, а так да. Можете муфтами соединять.
вибратор для погружения каркаса применять не планируется. немного иначе...пробурили, опустили каркас- сбросили бетон.
только непонятна ситуация со свободным сбрасыванием бетона.

СП 46.13330.2012 Мосты и трубы.
"5 Высоту свободного сбрасывания бетонной смеси следует принимать не более, м:

2 - при бетонировании армированных конструкций"

хотя там же:
8.13 Сухие вертикальные скважины в песках, обсаженные стальными трубами или железобетонными оболочками, а также необсаженные скважины, пробуренные в пластах суглинков и глин, расположенных выше уровня подземных вод и не имеющих прослоек и линз несвязанных и слабосвязанных толщиной более 20 см песков и супесей, допускается бетонировать без применения бетонолитных труб способом свободного сброса бетонной смеси с высоты до 6 м. Допускается укладывать бетонную смесь способом свободного сброса с высоты до 40 м с заранее установленным арматурным каркасом при наличии бункера с направляющим патрубком длиной не менее 3 м. Бетонную смесь при этом используют с подвижностью 3-6 см. Чем глубже скважина, тем меньше подвижность. Не допускается остаточный слой воды на забое толщиной более 10 см.

и ниже
" Во избежание расслоения бетонной смеси не допускается попадание ее на арматурный каркас и стенки скважины."

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
2 Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций в случаях, когда это не оговорено в технических регламентах ППР, может быть принята следующей:
" 4,5 м в слабоармированных подземных конструкций в сухих и связных грунтах"

Так какая все-таки разрешенная высота свободного падения бетона?
как возможно соблюсти пункт "" Во избежание расслоения бетонной смеси не допускается попадание ее на арматурный каркас и стенки скважины." в любом случае бетон при падении на каркас будет попадать, если, конечно диаметр каркаса не огромный.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Все как-то в кучу вы сбили.
На сварке стыковать каркасы в свае можно, и в одном сечении тоже можно, если по условиям бетонирования расположение швов не мешает. Шов должен быть в сейсмике с двумя накладками С21-Рн, это же не малооответсвеенная конструкция - сваи!? А вообще можно и в нахлёст без сварки стыковать всё (вернее сварка может быть монтажная - прихватками, чтоб каркас при транспортировке и монтаже не рассыпался).
с приваренными накладками равнопрочное соединение получается?

чья будет вина, если проектировщик укажет стык продольной арматуры- типа С23( нахлесточное), хотя в нормативке это запрещено?
чье слово для исполнителя главнее, проектировщика или же нормативки?

Последний раз редактировалось kurva, 10.03.2019 в 13:01.
kurva вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 16:00
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Методом ВПТ.

Эти нахлёсты соединяются зажимами, как канаты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2019, 18:24
#6
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 346


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
ведь свая работает на сжатие
Откуда Вы это знаете? Вы делали расчет ростверка?

Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
...пробурили, опустили каркас- сбросили бетон
Вы работаете без ППР? А что в ПОСе написано? Подозреваю что написано там:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Методом ВПТ.
Вы бы все эти вопросы задавали проектировщику, официальным письмом.
Работать вы должны в соответствии рабочей документацией и проектом производства работ.
В случае обнаружения ошибок (или отступления от нормативных документов) в упомянутой выше документации делать официальный запрос в проектную организацию.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2019, 09:48
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
чья будет вина, если проектировщик укажет стык продольной арматуры- типа С23( нахлесточное), хотя в нормативке это запрещено?
чье слово для исполнителя главнее, проектировщика или же нормативки?
Зачем вы придумываете себе проблемы? Проектировщик обязан проектировать в соответствии с действующими нормами! Тем более сейсмическими, даже п.6.1.1 из СП 14.13330 на это явно указывает. Отступления возможны, но будут всегда в итоге не в пользу проектировщика и связаны с возможными проблемами.
Я бы на вашем месте делал бы так:
В каждой свае укладывал бы 5 стержней полной длины 8,5м и 1 стержень состоящий из трёх отрезков по 3,2м с нахлёстом (без сварки) примерно 550мм. В каких-то сваях может быть 4 полных стержня и 2 составных. Если Вы - проектировщик, то нарисуйте так в проектной документации. Если подрядчик, то попросите согласовать такое решение у проектировщиков. Никакие нормы вы таким образом не нарушите и на надёжность, скорее всего, это нисколько не повлияет.
Также на всякий случай обращу ваше внимание на п.7.5.14 из СП 14.13330.2011, может у вас подходящий случай.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки Sitnik Dmitriy Железобетонные конструкции 20 06.03.2024 21:51
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
Восстановление срезанной арматуры оголовков ж/б свай Greatest Железобетонные конструкции 8 29.03.2015 01:02
Демонаж буронабивных свай (разбуривание, выбуривание, извлечение) Денис Юрьевич Железобетонные конструкции 12 22.01.2015 08:24
Ищу «Методических рекомендаций по расчету подпорных сооружений из буронабивных свай, НИИСК, Киев, 1985» dimakrd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2010 19:08