| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформация швов в цоколе из ФБС

Деформация швов в цоколе из ФБС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2019, 21:12
Деформация швов в цоколе из ФБС
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день. Появилась следующая проблема. Был выполнен ленточный монолитный фундамент, сверху было уложено 5 рядов блоков ФБС, сверху монолитный пояс. Перекрыт пустотными плитами. Засыпаны пазухи. Сейчас появилась следующая проблема. В 2 местах появились трещины в швах между фбс, как горизонтальные, так и вертикальные в месте пересечения центральной несущей стены с самонесущей. Сами блоки ФБС целые, верхний армопояс и нижняя ленты абсолютно целые. Ни тех надзор, ни проектировщик не может определить точную причину. Оба считают эти вещи незначительными и не влияющими на последующую эксплуатацию дома.
Вводные данные:
1. Ширина ленты под центральную стену 1,2 метра, под крайние несущие 1,0 метр, под самонесущие 0.8 м.
2. Материал стен 0.38 м. силикатный кирпич+ мокрый фасад из минплиты 100 мм.
3. Перекрытия сборные многопустотные ж. б. 220 мм.
3. Два полноценных этажа + цокольный.
4. Армирование ленты по расчету
5. ИГИ есть
6. Подбор ширины ленты по расчету (с запасом)
7. Зачистка дна котлована было зачищено+песчаная подготовка с проливкой 10 см.

В месте деформации величина обратной засыпки примерно 1,7 метра.

Предположения тех. надзора и проектировщика
1. Трещины имеют температурно-усадочный характер
2. Блок встал на петлю нижнего и его немного деформировало.

Дальнейшие действия: (от проектировщика)
1. При наступлении положительных температур зачистить отваливающийся раствор, зачеканить рем. составом с добавлением фибры.
2. в этом месте проармировать кладку

Хотелось бы услышать Ваши мнения.

p.s. Основанием служит глина делювиальная, полутвердая (показатель текучести 0,23 д. ед., число пластичности 22%) Плотность грунта 1,63 г/куб.см. Глина непросадочная, ненабухающая, слабопучинистая.
Просмотров: 7104
 
Непрочитано 22.03.2019, 14:24
#41
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Разве продольная не включается в работу при, например, неравномерности осадок или морозном пучении?
Думаю не включится-жесткость на сдвиг кирпичной сены на 2 этажа с подвалом хватит
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 14:43
#42
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


А какие варианты по локальному усилению этих швов можно посоветовать сделать?Допустим дождались теплого времени, расишили все проблемные швы и постели, отчистили от пыли, обработали бетоноконтактом, заделали ремсоставом. Сразу возникает вопрос, а как под постель полностью подлезть с ремсоставом,если конечно не рассматривать насос под давлением...да и по вертикальным швам та же история,если только по ним опалубку поставить с 2-х сторон, с одной из сторон,отверсите и туда за несколько этапов ремсостав закладывать. Еще есть варианты сверху наклеить полимерные ленты. которые применяются для усиления бетона. Или это все лишние?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 14:47
#43
Leospnz


 
Регистрация: 19.03.2019
Пенза
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Да это Западная Поляна, только дальше чем,ул. Мира. Район Метизного Двора на ул.Энгельса. Молкома, Центра Лечения спины. Когда делал геологию, в конце апреля прошлого года, вода была на уровне 4,6 метра от уровня земли.Подвал эксплуатируемый. Сверху планируется выполнить отводящую канаву (она и сйчас выполнена во временном варианте)+в бетонный полах подвала уклоны и приямок с насосом на всякий случай.Теоретически по геологии вода ниже подошвы еще на метр.
Расшить и зачеканить рем.составом?Добавить в этих местах в кирпичную кладку сетку?
Канаву по периметру в бетонный лоток загоните?
У вас хоть и склон, но весной льет прилично, к тому же может быть как в прошлом году - все шло по верху, т.к. земля не оттаяла, а тепла было много. Вообще пока не встречал полностью безпроблемных решений для цокольных этажей. Льет даже в "богатых" домах.
Leospnz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 14:53
| 1 #44
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Leospnz Посмотреть сообщение
Канаву по периметру в бетонный лоток загоните?
У вас хоть и склон, но весной льет прилично, к тому же может быть как в прошлом году - все шло по верху, т.к. земля не оттаяла, а тепла было много. Вообще пока не встречал полностью безпроблемных решений для цокольных этажей. Льет даже в "богатых" домах.
Да, планирую бетонный или пластиковый лоток. Так в прошлом году текла именно верховодка, от которой по идее лоток и должен спасти. В цоколе оставлю приямок для дренажника с уклоном к нему.Мне кажется, учитываю мою геологию и уровень грунтовых вод, нагорная лоток и приямок с дренажником самый надежный вариант.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leospnz Посмотреть сообщение
Канаву по периметру в бетонный лоток загоните?
У вас хоть и склон, но весной льет прилично, к тому же может быть как в прошлом году - все шло по верху, т.к. земля не оттаяла, а тепла было много. Вообще пока не встречал полностью безпроблемных решений для цокольных этажей. Льет даже в "богатых" домах.
Кстати,а где Вы строитесь?...заезжайте в гости
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 19:12
#45
Leospnz


 
Регистрация: 19.03.2019
Пенза
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Кстати,а где Вы строитесь?...заезжайте в гости
Я бы рад, да только на работе дотемна )))

Строюсь в Константиновке.
Leospnz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформация швов в цоколе из ФБС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Расчёт носковых швов в узлах ферм из ГСП. Как правильно считать? Tamerlan_MZO Металлические конструкции 15 02.09.2018 13:05
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
Как проводить экспертизу сварных швов? Solne(hn@ya Обследование зданий и сооружений 1 10.03.2013 15:38
Герметизация деформационных швов в подземном тоннеле. SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 19.03.2012 16:49