Требование к арматуре.
Yurok555
 
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 13

Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к уложенной арматуре при возведении монолитного здания (есть ли какой нибудь нормативный документ) ?
Просмотров: 28656
 
Непрочитано 09.03.2011, 13:32
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Offtop: Есть!
1) ГОСТ на арматуру
2) СП по железобетону
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 13:44
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну и вопрос.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 13:51
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Интересно, а с какой целью автор интересуется
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 13:54
#5
Yurok555


 
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 13


меня интересует следующее, где написано что арматура не может быть ржавая, и надо ли её чем нибудь обрабатывать перед бетонированием
Yurok555 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 14:05
#6
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


"Незначительная ржавчина, отдельные раскатанные загрязнения, отпечатки, наплывы, следы раскатанных пузырей, рябизна и чешуйчатость в пределах допускаемых отклонений по размерам" допускается в ГОСТе.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 14:07
#7
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Yurok555 Посмотреть сообщение
меня интересует следующее, где написано что арматура не может быть ржавая, и надо ли её чем нибудь обрабатывать перед бетонированием
Видел в Испании при строительстве метро вся арматура была оцинкованна, у нас что-то не встречал.
А обрабатывать от ржавчины хорошо пескоструйным аппаратом,арматура в изделии не должна быть ржавой, но это теоретически...
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:46
#8
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


ГОСТ 5781 "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций" (по сути дела этот ГОСТ на низколегированные стали марок 25Г2С и 25ГС) п.2.8: На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатаных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. Допускаются мелкие повреждения ребер и выступов, в количестве не более 3-х на 1 метр длины, а также незначительная ржавчина, отдельные раскатаные загрязнения, Отпечатки, наплывы, следы раскатаных пузырей, рябизна и чашуйчатость в пределах допускаемых отклонений по размерам.
Претензии к арматуре возникают в основном из-за наличия ржавчины. "Терменологический словать по бетону и железобетону" М 2007г.: Налёт ржавчины - тонкий слой ржавчины (до 100мкм) равномерно распределённый по поверхности арматуры.
Сейчас проблема в том, что применяется много арматуры класса А500С термоупрочнённой из углеродистых марок сталей (Ст3пс/сп) выпускается она по ТУ в соответствии с СТО АСЧМ 7-93 или ГОСТ Р 51544, однако ни в СТО ни в ГОСТ Р ничего не говориться о налёте ржавчины.
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2012, 20:37
3 | #9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Yurok555 Посмотреть сообщение
меня интересует следующее, где написано что арматура не может быть ржавая, и надо ли её чем нибудь обрабатывать перед бетонированием
Тема старая, но решил поделиться найденными документами, может быть полезно

Двухстраничный документ "Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях арматуры покрытой ржавчиной" от НИИЖБ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 6986
Размер:	69.5 Кб
ID:	79953  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 6352
Размер:	63.1 Кб
ID:	79954  
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 10:08
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Двухстраничный документ "Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях арматуры покрытой ржавчиной" от НИИЖБ
Интересно, а в современных нормативах нечто подобное отражено?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 10:25
#11
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Да, это _ГОСТ 10922-2012 Арм. и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для ЖБК. ОТУ
п. 6.3
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2015, 11:22
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ГОСТ 10922-2012
Спасибо. Интересно, слой какой толщины считается "тонким" в терминологии ГОСТа, а какой "сильно пачкающим"?
crosandr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требование к арматуре.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре FAU-2 Технология и организация строительства 94 29.06.2017 22:03
требование ПУЭ Проектант Прочее. Архитектура и строительство 2 01.10.2009 19:46
Предельное напряжение в арматуре. Где подсмотреть? Valdemar Железобетонные конструкции 2 15.07.2009 08:17
Вопрос по анкерной арматуре RodiXX1 Железобетонные конструкции 4 22.09.2008 20:53
Требование наличия воздушной прослойки в стенах SergL Конструкции зданий и сооружений 1 01.02.2008 19:02