Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные стены вместо связей и ДЖ

Кирпичные стены вместо связей и ДЖ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2006, 16:46 #1
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Здание 3 этажа + подземный. В плане ок. 40х40м. Сетка колонн 7.2х9м, почти регулярная. Колонны стальные. Перекрытия сборные ЖБ плиты по балкам. Сейсмики нет. Высота этажа 4.5м. В здании 3 лестницы и 2 лифта. Все разбросаны по разным углам. Стены лесниц и лифтов кирпичные 380мм, несущие. Наружные стены - сендвич. Старожилы говорят, что в такой ситуации можно обойтись без связей. Пространственную жесткость обеспечат несущие стены лестниц и лифтов. А что вы на это скажите, коллеги?
Просмотров: 3217
 
Непрочитано 16.05.2006, 20:33
#2
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Связи ставятся для обеспечения общей устойчивости здания, для передачи горизонтальных усилий на фундамент. В вашем случае получается, что нужно передать усилие сначала на стену, а потом она на фундамент. Интересно посмотреть на такие узлы
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 21:14
#3
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Связи - по любому!!! Здание будет ходуном ходить. Видел такое-страшно!!!
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 21:48
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


VV_77
При Ваших данных, эта схема вполне жизнеспособна, при условии решения вопроса, на который обратил внимание Veliking.
Прежде всего, рассмотреть каждый элемент (лифтовая шахта, лестница), на предмет количества проёмов и возможности работы его как ствола. С обязательным устройством монолитных поясов в уровнях примыканий перекрытий, и возможно, постановкой вертикальных, ж/б сердечников при наличии большого количества проёмов. Но самое главное ИМХО это разность осадок, отдельно стоящих фундаментов, если Вы не уверены в том, что, обеспечите нормативную разность. То следует разработать, узлы ,позволяющие не зависимые вертикальные смещения каркаса, по отношению ко всем кирпичным конструкциям.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2006, 22:07
#5
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Короче геморр. Проще сделать связи.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2006, 10:26
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Фундаменты у меня свайные, поэтому разность осадок невелика. Сейсмики нет и горизонтальные усилия получаются только от ветра, которые при высоте всего сооружения ок. 20м тоже невелики. Все узлы шарнирные. Плиты перекрытия анкерю по типу ИИ-04. На счет связей - возникает гемор с анхитектором и с 9-ти метровым пролетом.
Вот такие пироги. Может еще кто-нибудь поделится мнением или опытом?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2006, 10:48
#7
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Может поставить полупортальные связи? Они практически не загораживают проход.
Veliking вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные стены вместо связей и ДЖ