Непрочитано 07.06.2006, 12:48 #1
премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия
lunge
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 28

нигде немогу найти узел премыкание стены подвала(блоки ФБС) с монолитной плитой перкрытия если кто может подмогите
Просмотров: 3435
 
Непрочитано 07.06.2006, 17:15
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ачто смущает-то? Можно по-подробней?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 20:12
#3
lunge


 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 28


есть варианты и по каждому варианту вопросы:
1. устройство армированного пояса между блоками ФБС и плитой (опирание плиты шарнирнойе)
- какая высота должна быть у пояса и как он армитуется
2. блоки ФБС ставятся без перевязки друг на друга, а в шпонки устанавливается арматура.
- какая арматура? по расчету или конструктивно?
lunge вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2006, 23:42
#4
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


1. Монолитная плита заменяет армопояс - ведь это практически он и есть, не так-ли?..
2. А почему без перевязки?.. Так уже сделали?.
Ставить Ф8-10 А-I с ш. ~50-100, заводить на две толщины ФБС в стену.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2006, 13:14
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


2 lunge
Кажется я понял, в чем дело. Вы видимо где-то уже видели подобное решение и не совсем ясно отследили причинно-следственную связь. Монолитное перекрытие здесь не при чем. Так делается и со сборными перекрытиями. Причина - когда вертикального пригруза в стене подвала недостаточно, чтоб воспринять изгибающий момент от давления грунта. Стена начинает работать не как внецентренно сжатый элемент, а как изгибаемый. Тогда возникает необходимость устройства монолитных шпонок. Сечение и армирование их - по расчету. Что касается монолитного пояса - он нужен для связи. Мы же умышленно уложили блоки без перевязки. Размеры диктуются конструктивными соображениями - сколько осталось от низа перекрытия до верха последнего ряда блоков, но лучше не меньше 400мм. Армируется пояс по аналогии с ленточными ростверками.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 20:35
#6
lunge


 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 28


спасибо за разъяснения вы мне очень помогли