| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Первый ряд кирпича под газобетон?

Первый ряд кирпича под газобетон?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2012, 15:27 #1
Первый ряд кирпича под газобетон?
Сергей Караваев
 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222

Почему рекомендуют выкладывать первый ряд полнотелого кирича под газик?
Просмотров: 13699
 
Непрочитано 04.06.2012, 15:50
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Почему рекомендуют? И кто?
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 16:18
#3
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ
БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Часть 1
(Издание второе, дополненное)

СТО 501-52-01-2007:


6.3.11. Наружные стены из мелких ячеистобетонных блоков или торец ячеистобетонного перекрытия с целью защиты от увлажнения рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не менее чем на 50 мм.

Первый ряд ячеистобетонных блоков рекомендуется укладывать на пояс, выполненный из железобетона или керамического кирпича, по слою гидроизоляции.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2012, 16:20
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Не один, а два-три да бы увеличить расстояние от цоколя, грунта, отмостки учитывая высокую пористость ячеистых бетонов. Всегда так поступаю и не ошибаюсь. Кирпич глиняный обыкновенный полнотелый.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 17:23
#5
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Высоты и так 600мм от поверхности земли, я так понял что свесы нужны от скапливания дожевой воды под блоком? Какую роль тут играет глиняный обыкновенный кирпич в 2 ряда и можно ли применить силикатный? Газобетон нужно защитить снизу (от воды на фундаменте) и сбоку(от дождя)?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 07:27
#6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Все зависит от узлов. YTONG слыхом не слыхивал о прослойках из кирпича. Зато всякие гидроизоляционные рассечки там в ходу...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 09:24
#7
Глеб Грин


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
6.3.11. /.../Первый ряд ячеистобетонных блоков рекомендуется укладывать на пояс, выполненный из железобетона или керамического кирпича, по слою гидроизоляции.
Исказили цитату, Антон. "Первый ряд... возможно укладывать на пояс..." Слово рекомендуется в документе отсутствует и здесь не применимо.

Есть задача: предотваратить увлажнение ЯБ кладки от отбойной влаги от отмостки и от капиллярного подсоса от фундамента. Для решения этой задачи использование 1-3 рядов кирпичной кладки бесполезно. Капиллярный подсос устраняется горизонтальной отсечной гидроизоляцией. Увлажнение брызгами от отмостки устраняется гидроизоляционной отделкой.
Придумайте задачу, которую может решить кирпичная кладка высотой 75-250 мм.
Глеб Грин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 09:39
#8
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Значит ли это что можно постелить гидроизоляцию под первый ряд на растворный пояс с небольшим выпуском, затем пропитать первые два ряда кладки снаружи "чем-нибудь", оштукатурить 250 мм (то что выше +0,250 закроется фасадом от косого дождя) и покрыть обмазочной гидроизоляцией. При этом каменную кладку не делать - киричь вон по 15 руб за 0,0018м3.
По ходу новый вопрос есть - вцелом пропитывать гидроизолирующими или упрочняющими составами газобетон полезно или нет, должен ли он "дышать", если да то что за составы можете рекомендовать (раствор жидкого сстекла?). Спасибо.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 12:31
#9
Глеб Грин


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20


1. гидроизоляцию под первый ряд кладки ("на растворный пояс с небольшим выпуском") — да.
2. "пропитать первые два ряда кладки снаружи "чем-нибудь"..." — нет. Лишнее это.
3. покрыть штукатурной или обмазочной полимерной/битумной гидроизоляцией нижние 250-500 мм кладки — да.
4. Нет. Больше ни чем "на всякий случай" пропитывать-покрывать не нужно. Все действия должны быть осмысленны
Глеб Грин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 13:45
#10
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Глеб Грин я так и не понял вы за ряд из полнотелого кирпича или нет? Кладка из блоков или кирпича? Силикатный можно нет?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 14:06
#11
Глеб Грин


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20


Зачем полнотелый кирпич? Какую функцию он выполняет?
Он не нужен.
И совершенно не важно от какого кирпича между газобетоном и бетонным фундментом вы откажетесь — от керамического или силикатного. Они оба одинаково применимы, но одинаково бесполезны.
Глеб Грин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 14:51
#12
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


У кого ни спрашивал все в один голос говорят - "зделай не помешает", откуда такое заблуждение? Что раньше не было известно что кирпичь и раствор открытопористые материалы? Странно.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:03
#13
Глеб Грин


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 20


До Крымской войны в России чистили ружья кирпичем. Потом войну просрали и кирпичную чистку забыли как страшный сон.
Прокладной ряд кирпича к поражению в войне не приведет. Поэтому не вымрет из практики еще долго.
**
Прокладной ряд кирпича под опирание пустоток был осмыслен, поскольку распределял нагрузку и уменьшал эксцентриситет. Прокладка из кирпича между монолитным фундаментом (который сам по себе будь здоров какая гидроизоляция) и кладкой из АЯБ блоков — не осмыслен. Родом он из сборных фундаментов, в которых кладка из кирпича (армированная сетками) выполняла функцию выравнивания верхнего обреза кладки фундаментных блоков.
Глеб Грин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2012, 16:14
#14
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Про Крымскую войну читал Е.Тарле "Крымкая война", он пишет только про "штуцер" и "наши ружья" как одну из причин проигранной войны, про "кирпичную чистку" не помню.
Тратить деньги на 480 кирпичей*14р=6720р на первый ряд пожалуй не буду. Спасибо.
Сергей Караваев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Первый ряд кирпича под газобетон?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Летняя практика, первый опыт eugenmax Разное 13 07.07.2011 21:23
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? Марина_D Каменные и армокаменные конструкции 6 28.04.2011 11:30
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад Gammy Каменные и армокаменные конструкции 39 12.12.2010 12:43