31.08.2015, 09:42 | #1 | |
Проверка объемов работ на бюджетном объекте
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 10026
|
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Ну дали задание померить - ты измерил же.
То, что архитектор где-то криво посчитал площади это уже не твоя проблема. Если объект не проходил экспертизы, то можно привести в соответствие.
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418
|
Цитата:
В идеале должно совпадать
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
там 3 этажа ... полы в керамограните ... высота потолков 3,1 и 3,5. т.к здание из м/к. полно всяких коробов из ГКЛ которые устанешь считать)) штукатурка...как посчитать штукатурку... ну квадратуру стен умножить на 2.ну а как еще? подшивки всякие не учтенные..головняк.. Последний раз редактировалось Bank1i, 31.08.2015 в 10:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Не подписывайте приписок. А вообще если серьёзно,то объемы должны процентоваться по факту выполнения, а не посмете.У нас при совдепии сидел в ПТО мужик, копейки лишней из сметы не давал запроцентовать прорабу, если видел что приписка, правда и с конрольными обмерами почти не было проблем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
----- добавлено через 51 сек. ----- поднять м19 из 1с проверить по материалам может? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Цитата:
Многое зависит от того, с какой целью проверять пришли))) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 24
|
в смете штукатурка и окраска равна. одна цифра. штукатурка откосов в м2. меня это убило если честно. вентканалы посчитаны как перегородки..
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Если покраска масляными составами, то там тоже проёмы вычитают, штукатурка откосов правильно должна быть в м2, а в чём вы считаете она должна быть, ведь откосы по ширине очень разные бывают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Еще посмотрите Голубев "Определение объемов строительных работ"- не загрузилось, объем большой.
Но самое главное, для чего вы проверяете объемы после оплаты? Каких действий вы ожидаете от Подрядчика? Возврата денег, переделки? Я как Подрядчик даже Ваш отчет смотреть не буду. Задам 2 вопроса. Акт поверки вашей рулетки и ваш мандат о прохождении курсов в Ростехнадзоре о праве проверки объемов и качества СМР. Если дело серьезное, нанимайте специализированную лабораторию с поверенными приборами и мандатами. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 24
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через 6 сек. ----- вы же согласились на нашу смету.зачем проверять Последний раз редактировалось Bank1i, 31.08.2015 в 11:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Правила и практика ведения журнала Общих работ | sys81 | Технология и организация строительства | 32 | 03.10.2014 15:59 |
Ведомость объемов работ | vic153 | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 14.11.2012 00:59 |
Чертежи АС. Ведомость объемов работ | mayxx | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2008 12:58 |
Подсчет объемов отделочных работ ADT2007-2008 | Serge_Y | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.06.2007 18:10 |