| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Т.е. все-таки необходимо в рядах В-Г устроить портальную связь, а в остальных пролетах металлические распорки?
Цитата:
Цитата:
Деформация прошла от с.в. плит и полов (150 кг/м2), а полезная 400 кг/м2 во время ремонта будет отсутствовать, а потом снова будет приложена. Не будет ли плита "играть"? По расчету момент от эксплуатационной нагрузки не превышает момента трещинообразования и, как я понимаю, деформации можно считать упругими? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Бесспорно. Как Вы полагаете, каким образом можно выполнить его усиление? |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
По поводу поперечные силы меньше на опоре - просто сравните два варианта рам. Подсказка - для рам с большим пролетом и малой высотой эффект особенно виден. Имеется в виду, конечно, момент по подошве от равнодействующей. А еще Катюшина, что ли, почитайте... это про фундаментные балки ваши)))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Сейчас считаю 2-х этажный КМ каркас в сейсмике 9 баллов. Перекрытия - монолит. Как считаете, изменится у меня поперечная сила в уровне обреза фундамента от изменения типа базы (ш/ж)? А вот расчетная длина колонны 1-го этажа меняется в 2 раза (этажные узлы ригель-колонна жесткие). Но ладно, тут сейсмика и жесткая база оправдана. Но вот что мне делать с ранее запроектированными пром.каркасами? Когда стойка жестко защемлена в фундаменте, а ферма сверху шарнирно? Я ж дурак их на столбчатых фундаментах всю жизнь делал! Да и серии в СССР какими то недалёкими людьми придумывались. Все сплошь жесткие узлы на столбчатых фундаментах )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
я не отрицал возможность такого исполнения конструкций, не понимаю с чего у вас такая мысль родилась, наверное из за невнимательности.
Цитата:
это явное оскорбление. прошу адлмина пробить товарищу бан в мягкое место.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Все нужно рассматривать в комплексе. В каком то случает действительно стоит уйти на шарниры в опоре, а при каких то внешних условиях выгоднее сделать чуть больше фундамент, но при этом защемить колонну. Тут и геология не последнюю роль сыграет и жесткость каркаса важна (в плане ограничения горизонтальных перемещений). Так что я бы не стал так категорично заявлять что "возможно и скорее всего, он столбчатый, а стало быть момент почти не держит"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
интересно на каком основании заказчик доверится выводам автора, если у здания был автор, оно построено и наверное не имеет проблем.
мнение одного против мнения другого, подкрепленное временем эксплуатации. или здание трещинами покрылось?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Нежный вы какой )))
Какие выводы вы сделаете по выложенным эпюрам?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: О чём спор, кого троллим? Все глупости не читал, только то, что попалось на глаза.
В "промке" фундаменты исключительно столбчатые. И даже в сейсмических районах и под мостовые краны 250. Ну если грунты совсем хреновые, то под столбчатым можно сделать свайный куст. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, и базы колонн исключительно жёсткие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Помогите с расчетом каркаса металлического здания | Amaya-Arisu | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 21.02.2015 10:21 |
Требуется пример расчета стального каркаса одноэтажного промышленного здания! | Врунгель | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 15.06.2014 01:05 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |