| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С

Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2010, 09:56 #1
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С
leprecon
 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42

Поискал по форуму, похожих тем не нашел.
Ситуация следующая: необходимо запроектировать пристройку в легких конструкциях к существующему зданию холодильника. В пристройке будет размещаться холодильная камера хранения с температурой -18С.

Конструктив пристройки: фундаменты свайные (висячие) - из буронабивных свай предварительно глубиной 6м (пока нет геологии), по сваям монолитные ростверки под колонны каркаса (узел опирания колонн - жесткий). Каркас из металлических профилей, наружный, ограждающие конструкции - сэндвич панели с ППУ. Пол по грунту, утепленный.
Согласно п. 2.15 СНиП 2.11.02-87 "Холодильники"
"Здания холодильников с отрицательными температурами в помещениях, возводимые во всех строительно-климатических районах, за исключением зон распространения вечномерзлых грунтов, должны проектироваться с учетом необходимости предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов. С этой целью следует применять системы искусственного обогревания грунтов (электрообогрев, обогрев незамерзающей жидкостью), устройство проветриваемого подполья и другие системы защиты.
Системы защиты грунтов от промерзания должны предусматриваться под помещениями с отрицательными температурами, а также под примыкающими к ним коридорами, вестибюлями, лифтовыми шахтами.
Не требуется защита от промерзания непучинистых грунтов, простирающихся ниже подошвы фундамента на глубину не менее 1/3 ширины здания охлаждаемого склада при его ширине менее 30 м, или на 10 м при ширине охлаждаемого склада более 30 м. Подсыпка под полы в этом случае должна выполняться из непучинистых грунтов."

Заказчик хотел бы обойтись без электрообогрева. Возможно ли, заменив материковый пучинистый грунт (а он предположительно пучинистый) уйти от прогрева грунта. На какую глубину под конструкцией пола необходимо делать подсыпку из среднезернистого песка, для того чтобы создать некий демпфер, который бы гасил деформации от пучения грунта снизу и не передавал их на пол.
Нужно ли менять грунт вдоль свай, для того чтобы не возникало при пучении негативного трения по боковой поверхности сваи. И опять же если заменять, то на какую глубину? Можно ли обойтись заменой на глубину промерзания? Глубина промерзания - 2,2м.
Кто-нибудь сталкивался?
Просмотров: 7674
 
Непрочитано 13.08.2010, 10:37
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от leprecon Посмотреть сообщение
Пол по грунту, утепленный
Не лучше ли позаботиться о более серьезной теплоизоляции стен и пола, которая не допускала бы промерзания грунта? Все мостики холода тщательно ликвидировать...опять же, потери энергии будут меньше

Правда, тогда монтаж должен быть на высоком уровне, и любая оплошность может привести к промерзанию
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 10:45
#3
leprecon


 
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Не лучше ли позаботиться о более серьезной теплоизоляции стен и пола, которая не допускала бы промерзания грунта? Все мостики холода тщательно ликвидировать...опять же, потери энергии будут меньше

Правда, тогда монтаж должен быть на высоком уровне, и любая оплошность может привести к промерзанию
В этом вся и проблема. Мостиков холода по сути нет. Теплоизоляция стен с теплизоляцией пола создает единый контур, который ничем не прерывается (каркас снаружи). Но каким бы замкнутым этот контур не был и как бы качественно его не смонтировали в любом случае со временем начнутся утечки холода в грунт. Материалы не идеальны и все они грубо говоря "дышат". Появятся небольшие зазоры между плитами утеплителя пола. Я так понимаю этим и обусловлена необходимость устройства "греющей плиты" под холодильниками. Но насколько правильно будет выполнить подсыпку под полы непучинистым грунтом и убедить себя в том, что обогрев в этом случае не нужен? Может здесь есть рациональное зерно? Ну да грунт промерз, появляются подвижки, но вот этот самый "демпфер", который мы создали под конструкцией пола эти деформации "поглощает".
leprecon вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 20:08
#4
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Интересная тема. Нашлись ли решения?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
Ответ