Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > С выходом ГОСТ 31385-2016 сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчик

С выходом ГОСТ 31385-2016 сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчик

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.06.2018, 11:40 #1
С выходом ГОСТ 31385-2016 сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчик
Дмитрий STR
 
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 13

С выходом ГОСТ 31385-2016 сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчики РВС, ссылаясь на старый ГОСТ, стремятся отказаться от огнепреградителей и просят найти обоснование для такой возможности. Реально ли это?
Просмотров: 5268
 
Непрочитано 04.06.2018, 12:01
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


2016 действует с 01.03.2017 добровольное применение (принудительное)
2008 не действует

----- добавлено через ~5 мин. -----
Руководство по безопасности... (приказ Ростехнадзора 780) не применяется с 28.02.2018
Пущай заказчик сам решает что ему надо, а что нет

Последний раз редактировалось olf_, 04.06.2018 в 12:07.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2018, 08:35
#3
Professional

Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки
 
Регистрация: 18.02.2014
Россия
Сообщений: 17


На наш взгляд наоборот ситуация стала однозначней, т.к. и РБ 03-69-2013 рекомендует ДК и ПК на РВС устанавливать с огнепреградителями, поэтому такое обоснование весьма проблематично и вряд ли оправдано
Professional вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 17:12
#4
Андрей 37


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199


Это РБ отменено уже
Андрей 37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > С выходом ГОСТ 31385-2016 сложилась неоднозначная ситуация с необходимостью оборудования РВС огнепреградителями, поскольку старый ГОСТ 31385-2008 не требовал их обязательной установки.Сейчас заказчик

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55