Непрочитано 20.02.2019, 05:15 #1
Перевязка новой и старой кладки
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144

Добрый день.

Было выдано задание запроектировать новую кирпичную стену и связать ее с существующими. На приложенной картинке, то что обведено в красный квадрат будет демонтировано а к оставшемуся зданию нужно добавить торцовую стену со своим фундаментом. На вновь возводимую стену перекрытия опираться не будут, то есть это просто самонесущая стена. ГИП указал, что новую и старые стены нужно увязать или как то объединить между собой, так как без этого что новые, что старые стены будут неустойчивы. Могли бы вы поделится опытом - как делается увязка старой кладки с новой, или выложить узлы, если это делается через какие либо закладные или арматурные стержни.
Здание двухэтажное с мансардой и подвалом - частный жилой дом. Перекрытия - пустотки, фундаменты и стены подвала - ФБС-ки. Толщина существующих стен - 510мм из глиняного кирпича.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 195
Размер:	52.1 Кб
ID:	211136  

Просмотров: 2603
 
Непрочитано 20.02.2019, 07:11
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


по описанию,... я бы не перевязывал
посмотрите Мальганова // Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений // https://dwg.ru/dnl/11966 лист 174
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 02:29
#3
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по описанию,... я бы не перевязывал
посмотрите Мальганова // Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений // https://dwg.ru/dnl/11966 лист 174
Спасибо, то что нужно
Orson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Перевязка новой и старой кладки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить сопряжение старой кладки с новой? maks-ufa Прочее. Архитектура и строительство 6 16.01.2014 11:08
После какого раздела идет "ТЭ" (техническая эксплуатация) по 87 постановлению/в новой редакции или в старой? usevich Организация проектирования и оформление документации 7 12.08.2013 14:44
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2011 07:39