__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Вы не поняли... Я не понял не то что Вы написали (или описали стандартную сборку ЖКХ), а я не понял что Вы спрашиваете или утверждаете ...?
Оборудование горит не потому, что система заземления TN-C, а потому, что произошла авария (PEN отгорел), абсолютно то же самое будет и в TN-S (если N отгорит), а PEN надежнее чем N т.к. PEN периодически заземляется. Чтобы не мешать Автору темы с поиском мнений по поводу ОСУП и ДСУП, создал отдельную тему Заземление. Предлагаю обсуждение вопросов Заземления перенести туда. Валериан. Вы к какому выводу по ОСУП и ДСУП пришли, если не секрет? Последний раз редактировалось RIG1978, 23.05.2018 в 09:49. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Посмотрите еще здесь. Может поможет ...
http://elektroshkola.ru/zazemlenie/s...a-potencialov/ |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Не помогло.
В большинстве случаях ДСУП трактуется как соединение между собой всех одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарного электрооборудования и сторонних проводящих частей. Т.е. ДСУП выполняется в тех случаях, в которых имеется возможность одновременного прикосновения человека к открытым проводящим частям стационарного электрооборудования с одной стороны и сторонней проводящей частью с другой. А согласно рис.1.7.7 ПУЭ ДСУП должна соединять между собой вообще все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части, включая стационарное электрооборудование, сторонние проводящие части, доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания. К примеру на рис.1.7.7 на 2 этаже показаны нулевые защитные проводники электрооборудования М и проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов между этим же электрооборудованием
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Civil3D 2017. Как задать пикетаж трассы по пикетажу основной трассы? | Нюк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 28.04.2018 15:52 |
Основная система уравнивания потенциалов | Валериан | Инженерные сети | 7 | 29.11.2012 14:45 |
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical | DChem | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 12.11.2012 09:17 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
Система уравнивания потенциалов в ванной | Engineer SV | Инженерные сети | 3 | 14.05.2009 08:47 |