Непрочитано 09.04.2019, 21:02 #1
Шарнирное опирание фермы из труб на колонну
Mon
 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65

Привет! Вопрос в шарнирном опирании фермы из труб на колонну. По сериям ферма шарнирно на колонну через стойку опирается. А если и колонну и эту стойку принять одного сечения, и организовать узел как в серии 2.440-1, с овальными отверстиями верхнего пояса, то будет ли он считаться шарниром????
и по подстропильным фермам моим вопрос, так же как и в серии, кааак эти фермы между колоннами вставятся? как этот вопрос на практике решается?
Эскизы прикладываю
Благодарю за помощь!

Вложения
Тип файла: pdf вопрос.pdf (154.2 Кб, 348 просмотров)

Просмотров: 3059
 
Непрочитано 09.04.2019, 21:22
#2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


1. Шарнирное примыкание к колонне сбоку возможно. Можно попытаться на колонну опереть центрально сверху.
2. Зачем Вам подстропильные фермы в однопролетном здании?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 23:14
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
По сериям ферма шарнирно на колонну через стойку опирается.
Вы про этот узел: ?

Цитата:
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
А если и колонну и эту стойку принять одного сечения, и организовать узел как в серии 2.440-1, с овальными отверстиями верхнего пояса, то будет ли он считаться шарниром????
Шарнирный узел крепления верхнего (и нижнего) пояса к объединённой колонне - будет шарнирный, примыкание фермы к колонне - уже нет.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 07:18
#4
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Если в каркасе есть подстропильные фермы, отсутствие надопорных стоек затруднит монтаж этих ферм: завести ферму внутрь колонн не представляется возможным, а смонтировать сверху на колонну совместно с надопорной стойкой - легко.
Нижний узел стропильной фермы будет жестковат, лучше опереть на столик, отверстия сместить книзу, а между опорным ребром фермы и колонной поставить прокладку. Так и монтировать легче, и узел более податлив. Ну зачем в опорном узле дополнительный момент?
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 17:57
#5
Mon


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Шарнирный узел крепления верхнего (и нижнего) пояса к объединённой колонне - будет шарнирный, примыкание фермы к колонне - уже нет.
Да про такой узел. Вот и я так думал....получается все же лучше разделить, и опереть через надколонник, даже если они одинаковые с колонной

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Если в каркасе есть подстропильные фермы, отсутствие надопорных стоек затруднит монтаж этих ферм: завести ферму внутрь колонн не представляется возможным, а смонтировать сверху на колонну совместно с надопорной стойкой - легко.
Нижний узел стропильной фермы будет жестковат, лучше опереть на столик, отверстия сместить книзу, а между опорным ребром фермы и колонной поставить прокладку. Так и монтировать легче, и узел более податлив. Ну зачем в опорном узле дополнительный момент?
Вот и смотрю, что не завести будет эту подстропильную. Вот мне совсем не нужны моменты. Поэтому нужен шарнир
Mon вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2019, 19:01
#6
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
Да про такой узел. Вот и я так думал....получается все же лучше разделить, и опереть через надколонник, даже если они одинаковые с колонной

----- добавлено через 52 сек. -----


Вот и смотрю, что не завести будет эту подстропильную. Вот мне совсем не нужны моменты. Поэтому нужен шарнир
Тогда можно сделать по типовым сериям, например, 1.460.2-10.88.
Левша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирное опирание фермы из труб на колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Опирание металлической фермы из ГСП на ж/б колонну Sanechek Металлические конструкции 22 30.10.2013 14:01
Опирание металлической фермы на колонну переменного сечения Dani Металлические конструкции 2 22.11.2011 16:21
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15