Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?

Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2019, 12:03 #1
Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?
sulimanow.t
 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 50

Для определения предварительной (примерной) стоимости работ, заказчик просит сделать эскиз. Сложность работы, в стесненности площадки. На ней необходимо разместить градирню и подземный резервуар. резервуар устраивается на отм -4,780, резервуар на плите на отм -0,200. Расположены очень близко. Заказчик настаивает на подпорной стене, мы рекомендуем разделительный шпунт. Хотелось бы услышать еще мнения, что лучше. Или еще какие нибудь варианты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на dwg.jpg
Просмотров: 122
Размер:	114.0 Кб
ID:	213312  

Просмотров: 1469
 
Непрочитано 19.04.2019, 16:02
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Да, просится шпунт. Визуально, без просьб о нагрузках и расчетах (предварительно же): градирня так и стремиться в крен, хотя у Вас и развита ее фундаментная плита;не только же под технологическую эстакаду?. На разрезах - корыто для емкости - это и есть подпорная стенка? Просто чертеж, набросками оформлен, не окончен и не поймешь как емкость в плане сидит. На разрезе емкость выступает за эти стенки, на поперечнике вроде нет...?
Можно вообще емкость сделать из ж.бетона - прямоугольную с жестким перекрытием (типа плита пола) на отметке выше обреза бетона (низ колонн), если технология позволяет. А то как то верх стенки на отметке -1.78м - не завершенка какая то... Или поднять выше этот бетон до условно отметки пола - сделать диск-распорку. Но шпунт все равно стоит выполнить - откосы котлована емкости не до уплотнят. Яма глубиной 5м, откос будет будет минимум 3м.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 17:10
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


шпунт что делать должен? думаете он будет направлять нагрузку от здания вертикально вниз и не будет давить на подземную часть рядом стоящего?
или он на период строительных работ как ограждение котлована?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 22:39
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
шпунт что делать должен? думаете он будет направлять нагрузку от здания вертикально вниз и не будет давить на подземную часть рядом стоящего?
или он на период строительных работ как ограждение котлована?
Победил Блюма-Ломейера?!

Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Расположены очень близко. Заказчик настаивает на подпорной стене, мы рекомендуем разделительный шпунт. Хотелось бы услышать еще мнения, что лучше. Или еще какие нибудь варианты.
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Да, просится шпунт.
Шпунт естественно
Если бы изначально можно было вырыть котлован с откосами и построить в нём подпорную стенку - данная тема не возникла бы. Значит бьём шпунтовую стенку и строим чего надо.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2019, 23:26
| 1 #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Ну и далее, шпунт помимо шпунта (двойное назначение) еще и является разделительной стенкой для снятия негативного влияния от градирни. Только подлиннее его надо на разрезе нарисовать, по ниже окончания "рюмки-эпюры" осадок от градирни. Насколько, это будет уже понятно после аванса))).
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Победил Блюма-Ломейера?!
Чувствуется победил, но наверное проклял.... и готов набить им физиомордии. Прямо триллер какой то развел в своей теме, всех советчиков обкакал - нехорошо, не по пацански))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 09:10
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Чувствуется победил, но наверное проклял.... и готов набить им физиомордии. Прямо триллер какой то развел в своей теме, всех советчиков обкакал - нехорошо, не по пацански)))
советчиков нам не надо, надо грамотные ответы на поставленные вопросы.

метод БЛ дает численные параметры, к назначению шпунтовых ограждений он не имеет отношения.

использование шпунта как элемента гасящего давление от соседнего здания тема крайне сомнительная.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распределение горизонтального давления от полосовой нагрузки на подпорную стенку RrRR Основания и фундаменты 2 12.11.2012 14:24
Можно ли в программе ПАРУС посчитать подпорную стенку с учётом сейсмики? МишаИнженер Расчетные программы 1 03.11.2011 07:22
ППР на подпорную стенку уголкового профиля NSvetlana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.11.2010 17:57
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. Asckar Основания и фундаменты 15 07.09.2010 14:27
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23